Всем привет! Купил Вентилятор Equation D100 мм 15 Вт таймер, подключил, но почему то не работает таймер после выключения света. Уже все варианты перепробовал про которые думал, не помогло, значит что то делаю не так. В электрике не силен. Скинул фото платы из интернета, и второе фото как я соединил провода. L(белый провод)-питания вставил в зажим L от неё кинул перемычку к SL, N (синий)- нитраль поставил в N естественно. Питания взял от люстры. Земли вообще не использовал. Пробовал питания L кинуть на SL и от неё перемычку в L, нечего не поменялось. Всё работает но вот таймер не работает, как выключаю свет, с ней гаснет вытяжка. Помогите пожалуйста в данном вопросе

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.08.2018 в 11:14:19

avenger72 написал: как выключаю свет, с ней гаснет вытяжка.

:killyourselfbywall:

Схему то внимательно смотрели ?

Где должен быть выключатель по схеме ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

03.08.2018 в 13:09:44

Правильно Вам задали вопрос. Вы схему смотрели ??? Таймер запускается выключателем. А Вы поставили закоротку между фазой и пуском таймера. В таком виде он никогда не запуститься

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
avenger72

Местный

Регистрация: 03.08.2018

Тюмень

Сообщений: 3

03.08.2018 в 13:29:33

Соедините пожалуйста

0
Аватар пользователя
avenger72

Местный

Регистрация: 03.08.2018

Тюмень

Сообщений: 3

04.08.2018 в 07:36:19

Тема закрыта, подключил.