Флора
Флора
Новичок

Регистрация: 26.07.2017

Саратов

Сообщений: 11

06.08.2018 в 11:33:17

Добрый день!

На фото провод заземления из вводного кабеля Он никуда не подключен. То есть по квартире нет заземления, только зануление - видимо все провода «земля» подключены к нулевой шине. Дом старый, советского времени. Квартира очень компактная. Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно/безопасно, особенно учитывая, что тут душевая с телефоном, радио и прочей цветомузыкой.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2018 в 11:48:45

Флора написал: Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно/безопасно

Если земля подключена к нейтрали в этажном щите, то это очень опасно. Исключением является электрическая плита, которая в старом жилом фонде по нормам того времени должна быть занулена.

Только узнайте точно пожалуйста.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17250

06.08.2018 в 11:54:10

Флора написал: Он никуда не подключен.

Может подключить, чтобы исполнить зануление, если оно у в Вашем доме есть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Флора
Флора
Новичок

Регистрация: 26.07.2017

Саратов

Сообщений: 11

06.08.2018 в 12:13:04

Alexey_Spb написал:

Флора написал: Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно/безопасно

Если земля подключена к нейтрали в этажном щите, то это очень опасно. Исключением является электрическая плита, которая в старом жилом фонде по нормам того времени должна быть занулена.

Только узнайте точно пожалуйста.

Alexey_Spb, Правильно ли я вас понимаю, что подключение провода заземления к нейтрали опаснее, чем , если провод вообще ни к чему не подключен? В доме нет заземления. Как в таком случае быть?

0
Флора
Флора
Новичок

Регистрация: 26.07.2017

Саратов

Сообщений: 11

06.08.2018 в 12:17:50

  1. В квартирный щиток приходит 3 провода - фаза, ноль (нейтраль) и земля.
  2. В квартирном щитке приходящий провод земля заизолирован и никуда не подключен.
  3. В этажном щите провод заземления из нашей квартиры также заизолирован и никуда не подключен (кстати, там у нас установлен очень древний счётчик).
  4. В квартирном щитке все идущие на места подключения электроприборов провода синего (ноль) цвета и желто-зеленые (земля) подключены на одну и ту же внутрищитовую шину (нулевую).

Это нормально? Или надо что-то предпринять?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17250

06.08.2018 в 12:27:25

Флора написал: В квартирном щитке все идущие на места подключения электроприборов провода синего (ноль) цвета и желто-зеленые (земля) подключены на одну и ту же внутрищитовую шину (нулевую).

До этого пункта всё было нормально, если Вы абсолютно уверены, что нули и земля на одной шине. Если так, то землю надо отключить и на другую шину...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2018 в 12:29:35

Флора, да, это так.

Потому что при появлении опасного потенциала в нейтрали он окажется на всех корпусах приборов.

Причем причины появления его далеко не очевидны и не предсказуемы.

Чтобы обеспечить более-менее относительную безопасность, следует использовать ВДТ (УЗО) номинальным током не более 30 мА, при этом корпуса приборов не должны быть соединены вместе через третий провод и тем более не должны быть соединены с нейтралью.

Это одна из сложных и спорных тем на форуме (есть тут сторонники тотального зануления в жилой четырехпроводке, что лично я считаю неприемлемым и опасным и, вероятно, они тоже выскажутся в этой теме), но главное понимать следующее - это в любом случае будет сильно менее безопасное решение, чем при наличии заземления.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.08.2018 в 13:40:42

Хорошо бы увидеть фото этажного щита. Да и квартирный щит не мешало бы показать целиком.

0

Грубый, но справедливый

Флора
Флора
Новичок

Регистрация: 26.07.2017

Саратов

Сообщений: 11

06.08.2018 в 13:49:46

Вот так подключены УЗО и выключатели, а вот так земля и ноль вместе скручены и прикручены на шину квартирного щита. Ноль из этажного щита не присоединен к нулевой шине квартирного напрямую. Такое подключение правильно? или опасно?

0
Флора
Флора
Новичок

Регистрация: 26.07.2017

Саратов

Сообщений: 11

06.08.2018 в 13:53:45

Вот так подключены УЗО и выключатели, а вот так земля и ноль вместе скручены и прикручены на шину квартирного щита. Ноль из этажного щита не присоединен к нулевой шине квартирного напрямую. Такое подключение правильно? или опасно?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.08.2018 в 13:53:57

Флора написал: Такое подключение правильно?

Нет! Отключите все желто-зеленые провода в щите и розетках. Реконструкция электросетей в вашем доме я так понимаю не проходила ?

Вам не мешало бы навести порядок щите и исправить ошибки. Кстати в Саратове есть прекрасный электромонтажник ссылка

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу