Vadim 161, Там ещё сопля сразу слева от первого УЗО, если глаза не изменяют - на фазном...
06.08.2018 в 15:41:05
Vadim 161, Там ещё сопля сразу слева от первого УЗО, если глаза не изменяют - на фазном...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.08.2018 в 15:47:52
В целом, если исправить щиток, будет все относительно хорошо. Есть два УЗО..
06.08.2018 в 16:02:11
Alexey_Spb, согласен. Судя по автоматике - это наследие эпохи "евроремонтов", только не пойму что-за провода/кабели, походу смесь ПУНПа, ПВСа и НУМа.
Грубый, но справедливый
06.08.2018 в 16:15:48
Alexey_Spb написал: ebf, Спасибо за ответ, хотел уточнить для каких приборов зануление? Вы имеете в виду электроплиту (зануление которой требовалось по нормативам того времени) или вообще все приборы с классом защиты I?
Всё проще, для приборов, где производитель требует заземления(зануления). Мы сейчас опять уйдём в споры, потому как
Alexey_Spb написал: зануление которой требовалось по нормативам того времени
начиналось от приборов более 1,3 кВт
06.08.2018 в 19:38:32
Vadim 161, где ТС возьмёт родную шину для 5SX2, если их сняли с производства в 2010-2011 гг.? :)
Только что досмотрелся - там не два УЗО, а два дифф. автомата 5SU1 32/0,03.
06.08.2018 в 20:25:33
Abrikos написал: два дифф. автомата 5SU1 32/0,03.
Да, они, родимые)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.08.2018 в 20:42:27
Флора, замену счетчика, наверное, стоит начать с взаимодействия с МОЭСК. Он же опечатан же. А квартирный щиток, и неправильный, и опасный.
Относительно «Заземление из вводного кабеля» резюме всех споров изложено
Думаю Alexey_Spb не будет возражать против варианта 4.3, PE в этажном щитке соединяется с каркасом щитка, в квартирном щитке соединяется на шину PE, жилы PE кабелей соединяются на шину PE.
Ключевым моментом разногласий является, что же делать с приборами класса I, те у которых трёхконтактная вилка с «зазмлением». Варианты:
Эксплуатация приборов класса I с нарушением. То самое «следует использовать ВДТ (УЗО) номинальным током не более 30 мА, при этом корпуса приборов не должны быть соединены вместе через третий провод и тем более не должны быть соединены с нейтралью», иными словами во всех розетках провод PE изолируется, все удлинители и тройники только двухконтактные без «заземления». Случись чего, всё зависит от исправности УЗО, т.е. его надо раз в месяц тестировать и/или дублировать, например, заменой автомата этажного щитка на дифавтомат;
Идти на риск неправильного проекта дома, т.к. в доме не было по проекту электроплит, проектанты могли сэкономить, ну, или что-то могло отвалится или разрушится со временем. Т.е. просто использовать защитное зануление во всех розетках, предварительно проверив, что трубопроводы в доме более/менее занулены;
Самостоятельно в рамках квартиры занулить все трубопроводы, но это надо делать грамотно.
«учитывая, что тут душевая с телефоном, радио и прочей цветомузыкой.», скажем, в СП 31-110-2003 рекомендуют УЗО 10 мА при наличии отдельной линии в санузел.
06.08.2018 в 21:10:08
Abrikos написал: где ТС возьмёт родную шину для 5SX2, если их сняли с производства в 2010-2011 гг.? :)
Да туда и ИЭКовские шинки встанут
Грубый, но справедливый
06.08.2018 в 21:22:49
Serge3leo написал: О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. -
Serge3leo написал: Самостоятельно в рамках квартиры занулить все трубопроводы,
И таким способом получить ток от нейтрали стояка на трубы?;)
07.08.2018 в 11:46:25
Большое спасибо за интерес и участие всем! Подскажите, пожалуйста, могли бы вы рекомендовать хорошего специалиста в Москве, который быстро и качественно смог бы помочь в решении наших проблем?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.