Нет! Отключите все желто-зеленые провода в щите и розетках. Реконструкция электросетей в вашем доме я так понимаю не проходила ?
Вам не мешало бы навести порядок щите и исправить ошибки. Кстати в Саратове есть прекрасный электромонтажник ссылка
Vadim 161,
Квартира находится в Москве. Все же спасибо за рекомендацию.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно исправить ситуацию со счетчиком?
Флора написал:
возможно ли самостоятельно исправить ситуацию со счетчиком?
Если Вы про щиток, то да - возможно. Как минимум отключить все желто-зеленые провода от нулевых шин, а как максимум - разобрать весь щит, промаркировать и прозвонить все линии, и собрать заново, но уже правильно и аккуратно. Сделайте фото всего щита, тогда я смогу указать на все ошибки.
Флора написал:
Вот так подключены УЗО и выключатели
Ну и свинарник!)))
Флора написал:
а вот так земля и ноль вместе скручены и прикручены на шину квартирного щита
Такого быть не должно!
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Alexey_Spb написал:
Это одна из сложных и спорных тем на форуме
Это точно .
Alexey_Spb написал:
есть тут сторонники тотального зануления в жилой четырехпроводке, что лично я считаю неприемлемым и опасным и, вероятно, они тоже выскажутся в этой теме)
выскажусь, но не для споров
Alexey_Spb написал:
Чтобы обеспечить более-менее относительную безопасность, следует использовать ВДТ (УЗО) номинальным током не более 30 мА,
и сделать зануление ,для тех приборов, которые этого требуют.
ebf, Спасибо за ответ, хотел уточнить для каких приборов зануление? Вы имеете в виду электроплиту (зануление которой требовалось по нормативам того времени) или вообще все приборы с классом защиты I?
Alexey_Spb написал:
все приборы с классом защиты I
Вот так...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.