Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

07.08.2018 в 14:29:17

Надо поставить автомат на провода к электродвигателю актуатора. Хотел поставить одномодульный Legrand 1P+N, но на проводах будет фаза с нолем меняться для движения актуатора вверх-вниз. У автомата имеется обозначение N-контакта. А если на N-контакте фаза будет периодически, с нолем на другом, автомат будет работать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

07.08.2018 в 14:31:00

Скорпион написал: автомат будет работать?

Будет. И наверняка в актуаторе электроника занимается реверсом, т.е. после автомата...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.08.2018 в 14:43:07

Скорпион, если такие дела, ставьте двухполюсник.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122167

07.08.2018 в 14:52:10

Скорпион написал: Надо поставить автомат на провода к электродвигателю актуатора. Хотел поставить одномодульный Legrand 1P+N, но на проводах будет фаза с нолем меняться для движения актуатора вверх-вниз. У автомата имеется обозначение N-контакта. А если на N-контакте фаза будет периодически, с нолем на другом, автомат будет работать?

Скорпион, ставьте симметричный 2П АВ с защитой в обоих полюсах, если смена полярности до автомата, а двигатель - после АВ (по направлению передачи электроэнергии )

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

07.08.2018 в 15:31:45

MaSeVi написал:

Скорпион написал: автомат будет работать?

Будет. И наверняка в актуаторе электроника занимается реверсом, т.е. после автомата...

MaSeVi, а вот и нет. Реверс надо организовывать до актуатора.

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

07.08.2018 в 15:33:44

BV написал:

Скорпион написал: Надо поставить автомат на провода к электродвигателю актуатора. Хотел поставить одномодульный Legrand 1P+N, но на проводах будет фаза с нолем меняться для движения актуатора вверх-вниз. У автомата имеется обозначение N-контакта. А если на N-контакте фаза будет периодически, с нолем на другом, автомат будет работать?

Скорпион, ставьте симметричный 2П АВ с защитой в обоих полюсах, если смена полярности до автомата, а двигатель - после АВ (по направлению передачи электроэнергии )

BV, а в 1P+N защита только по фазе? А контакт N просто отключаемый, без защиты?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

07.08.2018 в 15:44:50

Скорпион написал: а в 1P+N защита только по фазе?

Да.

Скорпион написал: А контакт N просто отключаемый, без защиты?

Да. Вам нужен 2Р...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

07.08.2018 в 16:27:02

Понял. Спасибо за помощь! :clapping

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

07.08.2018 в 16:29:44

Скорпион, Не за что!)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.08.2018 в 21:51:43

Не знаю, что в данном случае ТС называет модным импортным словом "актуатор". Однако, также не встречал, чтобы АВ ставили в середину схемы управления. Поэтому думаю, что ТС что-то путает. И, если ему перед этим прибором нужен реверс, то АВ ставят до схемы реверсирования.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

07.08.2018 в 22:03:27

igor1 написал: модным импортным словом "актуатор"

Привод, с относительно медленным во времени перемещением и на весьма небольшие расстояния и/или углы. Почти точная механика...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.