Алексей Elme159
Алексей Elme159
Местный

Регистрация: 06.08.2018

Москва

Сообщений: 102

07.08.2018 в 15:16:05

Добрый день, уважаемые мастера. Стояк ГВС давит на подводку от стояка ХВС. Зазора в месте контактов отсутствует. Сам стояк ГВС крепится стальными прутьями (желтый пунктир) к ацеидовой сантехкабине и соседним стоякам. Опасаюсь отрыва трубы от стояка ХВС в месте сварки в случае демонтажа сантехкабины и всех этих прутьев. Дом - вторичка, брежневка 1973 года постройки. Стоит ли переварить отвод от стояка ХВС перед демонтажем сантехкабины, либо можно сносить не опасаясь разрыва? Стоит ли переварить полотенцесушитель сразу после демонтажа сантехкабины?

Лучше всего у меня получилось изложить суть проблемы в этом виде. Посмотрите на досуге, уважаемые мастера. За мое кривое описание проблемы извиняюсь)) !#[https://vimeo.com/283698104]

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.08.2018 в 18:19:07

Алексей Elme159, можно сносить сразу же. Закрепить потом каждый из стояков к стене с помощью консоли и сантехнического хомута.

Чтобы не испортить циркуляцию в стояке ГВС - полотенцесушитель подключить «низ-низ», на стояке ниже полотенчика организовать смещённый незауженный байпас.

Грубо вот так (рисунок старый, обе трубы от отводов лучше вести чуть ваерх к ПС):

0
Алексей Elme159
Алексей Elme159
Местный

Регистрация: 06.08.2018

Москва

Сообщений: 102

08.08.2018 в 23:08:56

Mazayac, большое спасибо!