Прошу оценить и указать на ошибки, недостатки в схеме щитка в новостройке. Площадь 87 кв.м. 3 комнаты, 2 санузла (розетки только в одном), кондиционеров не планируется. Вводной автомат (50 А) вместе со счетчиком в общем щитке на лестничной клетке.
Меня в схеме смущает превышение токами утечки рекомендованных ПУЭ 1/3 от номинального тока каждого из групповых УЗО, если токи утечки считать по формуле 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. Утечку от кабелей для упрощения не учел. В первой группе ток утечки получился в районе 11 мА (если считать, что на кухне включена на разогрев духовка, и от розетки работает только чайник или СВЧ, если и то и другое, то ...), во второй группе одновременно включенные проточный водогрей и фен сразу дадут превышение 10 мА, о третьей группе, где варочная панель, вообще молчу. Как быть? Делать больше групп или собрать розеточные линии под УЗО 30 мА, а стационарные под УЗО 100 мА? Не хотелось бы увеличения размеров щитка.