09.08.2018 в 12:44:02
igor1, зачем так сложно?
Покупаете реле универсальное с набором базовых алгоритмов.
Такие реле уже работают более пяти лет на некоторых моих обьектах.
Включаете свет, вентилятор не работает. При выключении света (человек вышел) включается вентилятор и работает заданное время, потом отключается. То, что надо. При повторном включении света вентилятор ,если не прошло время, не останавливается чтобы вытянуть всю влагу (а может и остановиться, зависит от диаграммы)
09.08.2018 в 13:04:37
Alexey_Spb написал: При выключении света (человек вышел) включается вентилятор и работает заданное время, потом отключается.
А если это не нужно?
a12377777 написал: ...для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени.
09.08.2018 в 14:05:55
Radio написал: А если это не нужно?
Эта задача элементарно решается добавлением того самого выключателя в управляющую цепь реле времени или в его выходную цепь.
Вариант Б - выключатель в ванной позволяет включить вентилятор в ЛЮБОЕ время, при отключеном его положении вентилятор будет работать после отключения света в ванной заданное время
09.08.2018 в 14:10:21
Alexey_Spb написал:
Radio написал: А если это не нужно?
Эта задача элементарно решается добавлением того самого выключателя в управляющую цепь реле времени или в его выходную цепь.
Вариант Б - выключатель в ванной позволяет включить вентилятор в ЛЮБОЕ время, при отключеном его положении вентилятор будет работать после отключения света в ванной заданное время
Alexey_Spb, Не пойдет - это не кнопка...
09.08.2018 в 14:12:12
BV, а зачем обязательно кнопка?
Да и автор ничего не говорил о кнопке в первом посте.
09.08.2018 в 14:52:18
Alexey_Spb написал: BV, а зачем обязательно кнопка?
Да и автор ничего не говорил о кнопке в первом посте.
Alexey_Spb, Логика с выключателем получается не та - каждый раз надо оценивать положение выключателя.
09.08.2018 в 14:58:20
BV написал: Логика с выключателем получается не та - каждый раз надо оценивать положение выключателя.
Логики при автоматизации туалетного вентилятора вообще мало. В числе успешных и более-менее логичных примеров можно назвать включение вентилятора, обдувающего радиатор в автомобиле. Там всё просто и поддается описанию внятным алгоритмом. В туалете, к сожалению, нет. :confused:
09.08.2018 в 15:10:30
Radio написал:
BV написал: Логика с выключателем получается не та - каждый раз надо оценивать положение выключателя.
Логики при автоматизации туалетного вентилятора вообще мало. В числе успешных и более-менее логичных примеров можно назвать включение вентилятора, обдувающего радиатор в автомобиле. Там всё просто и поддается описанию внятным алгоритмом. В туалете, к сожалению, нет. :confused:
Radio,
У меня для случая туалета простая логика - при нормально работающей вентиляции - вентилятор не нужен совсем, и даже вреден.
Многие, увы путают слова вентилятор и вентиляция :) Отождествляют одно с другим.
09.08.2018 в 15:13:49
BV, ключевое слово "при нормально работающей". Помимо того, что критерии нормальности надо хорошо поискать, так еще и у каждого собственные представления о ней.
09.08.2018 в 15:24:43
BV, немного не понял вас.
Зачем оценивать?
Тут полная аналогия с освещением - включен выключатель, значит вентилятор работает.
Исключение в том когда выключатель отключен - вентилятор работает по таймеру при отключении света.
Мне кажется, это логично и удобно. Что не так?
09.08.2018 в 15:28:28
Alexey_Spb написал: Тут полная аналогия с освещением - включен выключатель, значит вентилятор работает.
Так он же не желает выключать его тем же выключателем, которым включил.
a12377777 написал: Если его включить и после выключить свет в туалете
— включается своим выключателем, выключается светом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу