Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.08.2018 в 12:44:02

igor1, зачем так сложно?

Покупаете реле универсальное с набором базовых алгоритмов. Были очень хорошие у Меандра. На управляющий вход реле подаете фазу с лампочки.

Такие реле уже работают более пяти лет на некоторых моих обьектах.

Включаете свет, вентилятор не работает. При выключении света (человек вышел) включается вентилятор и работает заданное время, потом отключается. То, что надо. При повторном включении света вентилятор ,если не прошло время, не останавливается чтобы вытянуть всю влагу (а может и остановиться, зависит от диаграммы)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

09.08.2018 в 13:04:37

Alexey_Spb написал: При выключении света (человек вышел) включается вентилятор и работает заданное время, потом отключается.

А если это не нужно?

a12377777 написал: ...для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.08.2018 в 14:05:55

Radio написал: А если это не нужно?

Эта задача элементарно решается добавлением того самого выключателя в управляющую цепь реле времени или в его выходную цепь.

Вариант Б - выключатель в ванной позволяет включить вентилятор в ЛЮБОЕ время, при отключеном его положении вентилятор будет работать после отключения света в ванной заданное время

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116541

09.08.2018 в 14:10:21

Alexey_Spb написал:

Radio написал: А если это не нужно?

Эта задача элементарно решается добавлением того самого выключателя в управляющую цепь реле времени или в его выходную цепь.

Вариант Б - выключатель в ванной позволяет включить вентилятор в ЛЮБОЕ время, при отключеном его положении вентилятор будет работать после отключения света в ванной заданное время

Alexey_Spb, Не пойдет - это не кнопка...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.08.2018 в 14:12:12

BV, а зачем обязательно кнопка?

Да и автор ничего не говорил о кнопке в первом посте.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116541

09.08.2018 в 14:52:18

Alexey_Spb написал: BV, а зачем обязательно кнопка?

Да и автор ничего не говорил о кнопке в первом посте.

Alexey_Spb, Логика с выключателем получается не та - каждый раз надо оценивать положение выключателя.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

09.08.2018 в 14:58:20

BV написал: Логика с выключателем получается не та - каждый раз надо оценивать положение выключателя.

Логики при автоматизации туалетного вентилятора вообще мало. В числе успешных и более-менее логичных примеров можно назвать включение вентилятора, обдувающего радиатор в автомобиле. Там всё просто и поддается описанию внятным алгоритмом. В туалете, к сожалению, нет. :confused:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116541

09.08.2018 в 15:10:30

Radio написал:

BV написал: Логика с выключателем получается не та - каждый раз надо оценивать положение выключателя.

Логики при автоматизации туалетного вентилятора вообще мало. В числе успешных и более-менее логичных примеров можно назвать включение вентилятора, обдувающего радиатор в автомобиле. Там всё просто и поддается описанию внятным алгоритмом. В туалете, к сожалению, нет. :confused:

Radio, У меня для случая туалета простая логика - при нормально работающей вентиляции - вентилятор не нужен совсем, и даже вреден.
Многие, увы путают слова вентилятор и вентиляция :) Отождествляют одно с другим.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

09.08.2018 в 15:13:49

BV, ключевое слово "при нормально работающей". Помимо того, что критерии нормальности надо хорошо поискать, так еще и у каждого собственные представления о ней.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.08.2018 в 15:24:43

BV, немного не понял вас.

Зачем оценивать?

Тут полная аналогия с освещением - включен выключатель, значит вентилятор работает.

Исключение в том когда выключатель отключен - вентилятор работает по таймеру при отключении света.

Мне кажется, это логично и удобно. Что не так?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

09.08.2018 в 15:28:28

Alexey_Spb написал: Тут полная аналогия с освещением - включен выключатель, значит вентилятор работает.

Так он же не желает выключать его тем же выключателем, которым включил.

a12377777 написал: Если его включить и после выключить свет в туалете

— включается своим выключателем, выключается светом.