09.08.2018 в 17:58:20
frankenstein, поменяй автомат на 25А и забудь!...
09.08.2018 в 18:06:41
alex50, У меня вводной на 25) А так более 3.5 кВт я использовать не собираюсь, то на 16 хватит)
09.08.2018 в 18:13:57
alex50 написал: frankenstein, поменяй автомат на 25А и забудь!...
С такими советами вам не место в этом разделе, идите свои бредни лучше зеркалу рассказывайте
Грубый, но справедливый
09.08.2018 в 20:07:13
Radio написал:
frankenstein написал: Вот надо попасть розетками (вертикально) в нишу бутылочницы.
Подумали, что будет, если этим розеткам потребуется обслуживание или замена? Через 15-сантиметровую щель вы не сделаете ровным счетом ничего, придется кухню отодвигать.
Radio, под шкафами стационарно - то же самое
09.08.2018 в 23:38:10
alex50 написал: он всю нагрузку выдержит одновременно!
Конечно выдержит, если автомат на 16А поставить. В данном конкретном случае если поставить автомат С25, то кабель 2,5 никак не будет нормально защищен от сверхтока.
Грубый, но справедливый
09.08.2018 в 23:44:36
frankenstein, а скорей всего на вашей духовке показана суммарная мощность 3,3, обычно в режиме верх-низ потребление 2-2,5 квт......
09.08.2018 в 23:57:33
Vadim 161, зато будет каждый раз вырубаться на половине приготовления! для защиты это конечно не плохо, можно и на 10 ампер поставить, только будет ли доволен хозяин))))
10.08.2018 в 09:27:44
Грубый, но справедливый
10.08.2018 в 09:51:16
frankenstein написал: делать ли блок из розеток под ПММ и духовой шкаф, либо же (что мне в данном контексте будет гораздо удобнее) поставить скрытую распаечную коробку, и соединить в ней приходящий кабель с проводами ПММ и духового шкафа через WAGO 221.
Ни разу не пробовал через WAGO подключать стационарную технику предварительно обрезав вилки , а вот с розетками интереснее - если ставить в цоколь в стену , правильно говорят - А как обслуживать не сдвинув кухню ? , тоже самое если ставить в стену за кухню - ящики , полки , стенки ... и тут мне попался пост об установке под цоколь розеточных колодок на кабель длиной около метра выходящий из стены на уровне пола , я попробовал , а ничего так - доступ есть , перебрать не вопрос , вилки просто сбрасываются на пол и потом втыкаются в колодку , а они бывают и на 3 , и на 4 , и даже на 6 постов ( ни разу не ставил , обычно трёх хватает ) . Так что если будете экспериментировать с WAGO - напишите .
И это пройдёт ...
10.08.2018 в 09:55:47
ebf, А Вы хоть читали что процитировал Радио ? Или Вы действительно считаете что кабель 2,5 квадрата с автоматом 16А сдохнет ?
ebf написал: который сплошь и рядом встречаются
Да я уже лет 5 как не видел таких убогих говнопроектов. Вот, смотрите, и где тут 40 и 25 ?
Грубый, но справедливый
10.08.2018 в 09:56:28
Vadim 161, не связывайтесь , тут они правы , 2.5 мм2 под 25 А - это нормально , вопрос только что на другом конце ...
И это пройдёт ...