Скорпион написал:
Получается, что при подключении в кунге, желто-зеленый провод выполнял функцию и ноля, и защитного ноля?
Этому станку рабочий ноль не нужен в принципе.
Скорпион написал:
защитного ноля?
У меня в гараже на 380В идет пять проводов, N и PE отдельно. Три фазы подключаю к черным проводам. А ноль к желто-зеленому? Т.е. получается два провода N и PE надо соединить вместе, прикрутив к корпусу станины?
Рабочий ноль - НЕ НУЖЕН !
Желто-зеленый - на корпус и все.
Скорпион написал:
Каким образом, при таком подключении ранее двух тонких проводов к двум фазам, светильник работал без ноля?
Потому что трансформатор был 380/24(или 12) В.
Скорпион написал:
Почему на шильдике на станине написано "220V", когда на всех 2М112, фотки которых я видел в инете, на этом шильдике написано "380V"?
Потому что генератор в ПАРМе имеет два режима 3р 220 и/или 3р 380. Станки по умолчанию там работали на трехфазном напряжении 220 В по схеме треугольник. Сейчас он собран на звезду и никаких переделок не требует.