Товарищи, пардон! Не понятно написал. Линия от автомата к розеткам станков уже есть 5х2,5 кв. мм. Вопрос, кабелем какого сечения подключить сам станок к розетке, если мотор максимум 1 кВт 380В?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2019 в 18:49:28

Скорпион, 4×1,5

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2019 в 21:08:01

Скорпион написал: Товарищи, пардон! Не понятно написал. Линия от автомата к розеткам станков уже есть 5х2,5 кв. мм. Вопрос, кабелем какого сечения подключить сам станок к розетке, если мотор максимум 1 кВт 380В?

Скорпион, катушка контактора включения станка на какое напряжение?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2019 в 21:08:49

Rumato написал: Скорпион, 4×1,5

Или 5х1,5.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2019 в 21:21:25

СтранникXXI, Хоть 7×25 :)
Я не в состоянии серьёзно относится к постановке диагноза через монитор. Ну это же бред :net:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2019 в 23:43:57

Rumato написал: СтранникXXI, В моём понимании групповая линия, это на которой несколько потребителей. Например 3 розетки и 2 бра, под одним автоматом. А если после автомата кабель идёт только на двигатель, то это как бы отдельная :confused:

В понимании нормативных документов, в частности, ПУЭ-7, это линии от щитка до ЭП, при этом не оговаривается, сколько ЭП цепляется к каждой линии.

Rumato написал: СтранникXXI, Хоть 7×25 :)
Я не в состоянии серьёзно относится к постановке диагноза через монитор. Ну это же бред :net:

О чем Вы? Какие диагнозы? Вопрос выеденного яйца не стоит.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28306

26.04.2019 в 23:56:15

СтранникXXI написал: Скорпион, катушка контактора включения станка на какое напряжение?

Фото из первого поста -

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2019 в 07:26:54

СтранникXXI, Перечитавши п.6.2.9-6.2.15, я так понял, что к консенсусу мы не придём :(

А вот в этом придём :) 2 курса ПТУ, позволяют подключить электродвигатель так, как это нужно потребителю. Но как это объяснить через монитор, я не знаю...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.04.2019 в 12:17:44

Rumato написал: СтранникXXI, Перечитавши п.6.2.9-6.2.15, я так понял, что к консенсусу мы не придём :(

А вот в этом придём :) 2 курса ПТУ, позволяют подключить электродвигатель так, как это нужно потребителю. Но как это объяснить через монитор, я не знаю...

В данном случае имеем конкретное электрооборудования, а именно сверлильный станок, контактор включения которого имеет катушку на 220В. Стало быть, нужен ноль. А если ТС планирует заземлить ОПЧ станка, нужна пятижилка. А что за п. п. 6.2.9 - 6.2.15?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2019 в 14:04:08

СтранникXXI, ПУЭ-7 конечно. Я вчера на компе смотрел, а отвечал с телефона, слишком долго было писать.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.04.2019 в 16:58:19

Rumato написал: СтранникXXI, ПУЭ-7 конечно. Я вчера на компе смотрел, а отвечал с телефона, слишком долго было писать.

Rumato, как насчет п. 7.1.12? Конечно, если не обращать внимание на его некоторую, в очередной раз проявившуюся кривизну, которая, впрочем, к делу не относится.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2019 в 17:17:49

СтранникXXI, В моём понимании это как раз то, что я описал чуть выше. Выделенные линии это больше изобретение интернета, в реальности они бесполезны чуть более чем совсем. Отдельную линию ПУЭ требует только на плиты, остальное можно объединять как угодно, вот и получается группа

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.04.2019 в 18:03:33

Скорпион написал: Автоматы в станке по 10А. Сечения жил 1,0 кв. мм. достаточно, или лучше 1,5 кв. мм?

Больше- лучше. Но и имеющегося - вполне достаточно.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.04.2019 в 19:31:05

Rumato написал: СтранникXXI, В моём понимании это как раз то, что я описал чуть выше. Выделенные линии это больше изобретение интернета, в реальности они бесполезны чуть более чем совсем. Отдельную линию ПУЭ требует только на плиты, остальное можно объединять как угодно, вот и получается группа

Rumato, тем не менее, п.7.1.12 не оговаривает количество ЭП, подключаемых к линии, это может быть как несколько ЭП (или розеток) , так и один (одна). Впрочем, этот вопрос не имеет отношения к вопросу ТС. Тем более, после его уточнения, что имелась ввиду не стационарная линия, а кабель от станка до розетки. А тут и 1мм2 достаточно. Другое дело, что полторашку проще купить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

27.04.2019 в 20:24:04

Rumato написал: СтранникXXI, В моём понимании групповая линия, это на которой несколько потребителей. Например 3 розетки и 2 бра, под одним автоматом. А если после автомата кабель идёт только на двигатель, то это как бы отдельная :confused:

Rumato, А если на 1 розетку?

0