Jipper написал: но смущает суммарная нагрузка группы из 6 автоматов (6*16= 72 А), она больше номинала УЗО на 63А
Пусть не смущает...
11.08.2018 в 13:20:39
Jipper написал: но смущает суммарная нагрузка группы из 6 автоматов (6*16= 72 А), она больше номинала УЗО на 63А
Пусть не смущает...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.08.2018 в 13:30:01
Jipper написал: (6*16= 72 А
96...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.08.2018 в 13:32:34
MaSeVi, да да, я на 12 перемножил, а не на 16)
11.08.2018 в 13:33:48
Да фигня это все. Чтобы столько получить, надо в каждый автомат воткнуть по проточнику на 3,5 кВт. А у вас стиралка ~2400 Вт + посудомойка столько же + сушка, если тепловой насос, то вообще 4-5 ампер + бойлеры тоже не больше 2400, а скорее 2000. И иногда полезно за собой следить, не включая все что есть одновременно. Особенно если вместо бойлеров окажется пара проточников киловатт по 8.
11.08.2018 в 13:37:45
Jipper написал: я на 12 перемножил
Ничего страшного, главное - не думайте, что Вы что-то где-то перегрузите, тем более УЗО на 63А)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.08.2018 в 13:55:21
Jipper написал: Просто натыкался на одного мастера, который утверждает что неправильно собирать группу из АВ больше номинала УЗО этой группы
Неправильное утверждение - можно поизучать каталоги вендоров, там всё написано...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.08.2018 в 14:00:44
bnmuyt, проточника точно не будет=) будет индукция на 7-8кВт )) А так да, все одновременно конечно не будет работать постоянно, сушки вообще пока что нет, да и стиралка одновременно с сушкой не будет работать.. посудомойка на ночь как и сушка.. а на кухне водонагреватель наверно будет работать только днем (10л греть не долго)
11.08.2018 в 14:05:46
Экзотические варианты кроме восьми 1-модульных АВДТ.




11.08.2018 в 15:03:11
Abrikos, За все время на форуме нашел всего пару храбрецов решившихся поставить себе узький АВ от Меандра .
Да, ни фига.
11.08.2018 в 16:20:25
dokar, Вы не находите это странным? Меандровское УЗМ ставить никто не боится, а меандровские автоматы боятся? :)
11.08.2018 в 17:11:51
Abrikos написал: dokar, Вы не находите это странным? Меандровское УЗМ ставить никто не боится, а меандровские автоматы боятся? :)
Abrikos,
Наверное боятся совсем узького узького -сглаза . :)
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу