16.03.2007 в 10:55:31

ВТБ! написал : filvik Опишите подробнее свой макет. От точки разделения PEN до банки.

УЗО 10мА дальше АВ шлейф до розетки - автоматом рубим на ней фазу и оставшиеся РЕ и рабочий ноль в банку, дальше солим круто (перец, уксус по вкусу), добавляем алебастр 1 ст. ложку, извести 1 ст. ложку, цемента 1ст. ложку ну и в заключение Ваши любимые специи. Тщательно перемешиваем все это. Можно даже указанными проводами. Смотрим результат, не срабатывает сцуко.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

16.03.2007 в 11:13:11

filvik

Где материал, сечение проводника N и его длина от точки разделения? Где ток нагрузки? Во время проведения эксперимента стиральная машина на этой линии работала или нет. Было включение ТЭНа на полную мощность, отжим на максимальных оборотах?

0
Аватар пользователя
борян

Местный

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 21

16.03.2007 в 16:01:36

Подскажите, пожалуйста, кто знает. На входе в квартиру стоит УЗО 63А/ 30mA, далее несколько УЗО на 10ma. Но "выбивает" почему-то входной УЗО, а не тот где появилась утечка. Может у входного быстродействие лучше? УЗО стоят ДЭК (знаю, что дрянь, но никак не решусь поменять на приличные).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

16.03.2007 в 16:22:16

борян

Входное УЗО электронное?

0
Аватар пользователя
борян

Местный

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 21

16.03.2007 в 16:55:28

ВТБ! написал : борян

Входное УЗО электронное?

Не знаю, но однотипное с другими.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111671

16.03.2007 в 17:09:03

борян написал : Может у входного быстродействие лучше?

Может.

борян написал : УЗО стоят ДЭК (знаю, что дрянь, но никак не решусь поменять на приличные).

Если не поддельные, то не такая уж и дрянь.... Поддельные часто - электронные (30ма). Если не электронное - то должно работать по одному полюсу.

0
Аватар пользователя
борян

Местный

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 21

16.03.2007 в 17:27:34

bv написал : Может.

Если не поддельные, то не такая уж и дрянь.... Поддельные часто - электронные (30ма). Если не электронное - то должно работать по одному полюсу.

А как отличить электронное от неэлектронного ?

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.03.2007 в 19:54:01

борян написал : А как отличить электронное от неэлектронного ?

На самом деле BV уже обьяснил, но раз вы не поняли, то прочтите
http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=page&p=41

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.03.2007 в 09:08:34

ВТБ! написал : filvik Где материал, сечение проводника N и его длина от точки разделения? Где ток нагрузки? Во время проведения эксперимента стиральная машина на этой линии работала или нет. Было включение ТЭНа на полную мощность, отжим на максимальных оборотах?

Ток нагрузки при отключенной фазе, я плакаль. :-)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

19.03.2007 в 09:20:07

filvik написал : при отключенной фазе

Тогда в чём была суть Вашего эксперимента? :D

Или у Вас пятипроводной стояк? Тогда подробности - расстояние до точки разделения прежде всего.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.03.2007 в 09:38:32

ВТБ! написал : Тогда в чём была суть Вашего эксперимента? :d Или у Вас пятипроводной стояк? Тогда подробности - расстояние до точки разделения прежде всего.

Суть в том что ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат не имеет никаких преимуществ перед ОДНОПОЛЮСНЫМ при поиске утечки на трассе.
и только прямое замыкание РЕ и N вызывает сработку УЗО при отключенной фазе, соединения типа мы пописали на РЕ и N при
отключенной фазе к сработке УЗО не приводит. У меня в квартиру заходит L,РЕ,N

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

19.03.2007 в 09:43:55

filvik

Тогда приведите длину ввода (щиток-же один?), материал и сечение жил ввода. И снова ток и характер нагрузки :) - теперь на весь ввод. В момент проведения эксперимента, разумеется. ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

19.03.2007 в 09:49:30

filvik написал : ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат не имеет никаких преимуществ перед ОДНОПОЛЮСНЫМ при поиске утечки на трассе

Он имеет преимущества при старой проводке с потрескавшейся изоляцией - если соседи зальют. ;)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.03.2007 в 09:58:53

ВТБ! написал : filvik Тогда приведите длину ввода (щиток-же один?), материал и сечение жил ввода. И снова ток и характер нагрузки :) - теперь на весь ввод. В момент проведения эксперимента, разумеется. ;)

Растояние между PE и N на PEN = 50см. Мах напряжение 0.03в (за сутки) Кабель трехжильный 3х10. Щиток белый, загнан в бетон на 75мм. 18 позиций.(счетчик на той-же дин рейке) Дом 8 этажный (серенький как все), с эл. плитами. Этаж седьмой. (характер не определен). Не был, нет , не участвовал, не привлекался. :-) фу, устал, надеюсь данные все т.к. других больше НЕТ.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.03.2007 в 10:00:42

ВТБ! написал : Он имеет преимущества при старой проводке с потрескавшейся изоляцией - если соседи зальют. ;)

Не имеет преимуществ хоть затрескайся, при отрубленной фазе. См. выше посты.

0