14.08.2018 в 10:49:58

Radio, когда температура будет за 200 уже не принципиально что там выделяется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.08.2018 в 12:03:03

dokar написал: Дядьку как зовут ?

ZooZoo написал: не иначе шалыгин какой-нибудь...

Radio написал: Хороший ответ! :a И чо там в краце?

ZooZoo написал: чтобы автором норм был один человек

Он долго в лоб стучал перстом, забыв названье тома... :(

"Монография известного ученого, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Г. И. Смелкова подводит итог его многолетних исследований в области пожарной безопасности электропроводок — самого массового и самого пожароопасного вида электроустановок."

Тезисно - уже изложил. Приведенные в НТД нормы - исключительно для проводов АПВ и ПВ-1 в стальной (черной!) трубе, но не для кабелей.

Смелков Герман Иванович 1939 г.р.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20894

14.08.2018 в 12:22:38

ПPOPAБ, Да .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20894

14.08.2018 в 12:28:59

dokar написал: ZooZoo, Коллектив авторов , так же нуждается в руководстве. Куда без царя ? Тем более глубоко залезшего в тему. Вы тему сформулируйте и увидете о ком речь . :)

ZooZoo, Я не ошибся , как выясняется .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21289

14.08.2018 в 13:50:06

ПPOPAБ написал: Приведенные в НТД нормы - исключительно для проводов АПВ и ПВ-1 в стальной (черной!) трубе, но не для кабелей.

Всё супер, но в чем разница?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.08.2018 в 16:59:29

ПPOPAБ написал: Читайте автора этих норм

ZooZoo написал: чтобы автором норм был один человек :D (путин ведь к электротехнике/энергетике никакого отношения не имеет... :) ) всегда есть, был и будет коллектив авторов :)

ПPOPAБ написал: Он долго в лоб стучал перстом, забыв названье тома... :( "Монография известного ученого

хоть он и известный, но есть все хотят:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.08.2018 в 17:02:36

Radio написал: Всё супер, но в чем разница?

вот "выжимки" из книги, если интересно; все экспериментально установлено и подтверждено:

и

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.08.2018 в 17:04:35

dokar написал: . 0,5мм здесь полная несуразица. ZooZoo, Так кое-то этим пользовался и сдавал целые коттеджные поселки окутанные металлорукавом в деревянных перекрытиях .

dokar, но вот авторитет говорит чуть иначе, что очень странно для меня:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.08.2018 в 17:05:09

ну и напоследок про ПВХ-трубы:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20894

14.08.2018 в 17:23:34

ZooZoo написал:

dokar написал: . 0,5мм здесь полная несуразица. ZooZoo, Так кое-то этим пользовался и сдавал целые коттеджные поселки окутанные металлорукавом в деревянных перекрытиях .

dokar, но вот авторитет говорит чуть иначе, что очень странно для меня:

ZooZoo, В вашем скрине речь о проводах . Тот который сдавал , прокладывал в них кабели .

0

Да, ни фига.

x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

14.08.2018 в 18:36:20

По ходу оценивается ситуация КЗ между жилами в трубе, у которых при протяжке в трубе одновременно срезало изоляцию и замыкание произошло через трубу. В тоже время видимо предполагается, что линия не защищена автоматом. Преобладает подход опасности внутри трубы. Стальная труба не горит - хорошо, но провод в ней естественным образом повредится - плохо. С пластиковой трубой несоуразность такого подхода очевидна даже автору. Но он и там формулирует так, что и с пластиком все непросто. Куда крестъянину податься - непонятно. Я не верю, что труба прогорит, если место замыкание не касается трубы. С защитой от КЗ труба в жизнь не выгорит, если от места КЗ есть хотя бы пару мм есть до металла трубы. Несколько дурной подход. Логичнее было бы застолбить требования к качеству внутренней поверхности трубы и оговорить применимость типов труб, вместо того чтобы ломать головы инженерам вероятностями косяков. С качественной металлической трубой и кабелем внутри правильнее было бы считать этот участок повреждаемым случайным образом. Если распространить подход автора исследований на другие сферы, то например мостостроители должны закладывать допустимость нагрузки в 100 раз более, чем реально возможные. Или например, что по дорогам должны двигаться исключительно камазы и белазы, ибо после дождя на проселке легковушка может застрять в грязи. ИМХО конечно.

0