menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

15.08.2018 в 09:48:18

Доброе утро.

Недавно приобретенный RBUZ R116у был настроен на пределы [210-250] В, после чего в него подключён холодильник. В тот же день устройство отключилось с напряжением в сети 252 В.

В течение примерно трёх недель периодическое посматривание на прибор показывает диапазон значений от 236 до 252 В, причём верхнее значение было замечено пару раз всего. Вечером напряжение больше, хотя в самой квартире ничего энергозатраного не включается - максимум - это чайник на 2 кВт, либо мультиварка 0,8 кВт. Иногда электроплита, но когда она работает, я на показания не смотрел, как она влияет - неясно. Проверял показания RBUZ мультиметром - значения отличаются на плюс-минус 1 В.

Но даже если просто ничего не включать, то напряжение прыгает: 236, 240, 247, 248, 243, и т.д. Нет никакой системы. По крайней мере я не вижу причин его изменения, которые произвожу я сам.

Этажный щиток выглядит страшно. Сам дом кирпичный, 1999 года постройки, с электроплитами, 16 этажей. Квартира на 11 этаже.

На снимках со щитом квартирные пакетники - слева, 3-5 - два ABB и один Siemens. Их установка проводилась 10+ лет назад, как сказали хозяева. Siemens только на плиту. Остальные совмещенные с розетками и светом. В квартире проводка алюминиевая, т.к. я вешал светильники в кухне и ванной. Ввод на пакетники почему-то снизу. Куча скруток в изоленте. К пакетникам квартиры тоже идёт провод со скрутки.

По стояку идёт 4 провода - вероятно, три фазы и ноль, без заземления.

Розетки в квартире не разбирал, но мультиметр показывает напряжение между контактом заземления и фазой из розетки - вероятно, ноль присоединён к заземляющему контакту. УЗО нет ни одного.

Вот такая ситуация.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

15.08.2018 в 10:10:26

menket, Первая мысль - ноль в стояке подъезда где-то отгорает . Стучите в УК , давно ли ППР проводились ?

0

Да, ни фига.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.08.2018 в 10:44:03

А я вот вижу что нулевые колодки сгорели и нули на квартиру тупо скрутили, на третьем фото слева вверху подгорающая скрутка под изолентой. Стоит поставить сжим плашечный "орех" или колодку клеммную (только не полиэтиленовую). Второй слева пакетник скоро сгорит, сверху слева подключенный провод обгорает.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.08.2018 в 10:50:57

для полноты картины необходимы значения (в моменте) напряжений по остальным двум фазам в подъезде

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

15.08.2018 в 10:52:05

dokar, ППР - это планово-предупредительный ремонт? Судя по количеству пыли - то очень давно.

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

15.08.2018 в 10:54:06

ZooZoo, перекос фаз? Без электрика я этого не смогу узнать. Сам я туда опасаюсь лезть.

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

15.08.2018 в 13:02:03

volchenok написал: колодку клеммную (только не полиэтиленовую)

Вот такую?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.08.2018 в 14:49:38

Лучше такую и гровер под каждый винт если нету. Ну и перемычку из меди с противоположной стороны от алюминия ибо клеммы там раздельные. Та что у вас на фото тоже подойдет, но требует периодического осмотра и протяжки контактов , особенно при алюминии. Я себе поставил подобную, но в щит заглядываю периодически.Ну и за той что я предложил тож надо поглядывать, но она хоть алюминиевый мягкий провод не передавливает винтом.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.08.2018 в 14:52:52

menket, это Пришли, посмотрели, разошлись. Как то так делается судя по тому что на нашем участке мне приходится выезжать и чинить отгорелости после таких ППР. И конкретных виновных никто не ищет. Сейчас только разглядел номиналы автоматов, неудивительно что все горит.

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

15.08.2018 в 15:08:16

Я почитал темы на предмет повышенного напряжения. Тоже пишут - либо ноль отгорает, либо несбалансирована нагрузка по фазам.

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

15.08.2018 в 15:12:38

volchenok написал: Сейчас только разглядел номиналы автоматов, неудивительно что все горит.

Да, 25 А на розеточные группы - жесть, конечно. По уму, я так понимаю, надо поставить диф. автомат на входе, пусть даже после счетчика, потом уже на две первых линии, которые отвечают за розеточные группы совместно со светом, поставить автоматы на 16 А (B? C? B, наверное, проводка древняя), и на плиту даже не знаю какой, надо по модели будет посмотреть её мощность.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу