Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6400839

Подскажите, пжл, какой клапан можно установить на однотрубную систему отопления в многоэтажке. Байпас есть, труба 3/4". Или подскажите на какие параметры обратить внимание, а то я уже запутался?

Karomag, уточните, клапаны какого бренда легче купить в Ваших краях.

cineman, Giacomini, Valtec, Danfoss, Itap, Oventrop, STOUT. Кажется выбор большой, но по факту нет проблем найти 1/2", а 3/4" либо угловые, либо для двухтрубной системы...
Нашел "Комплект: вентиль т/с угловой 20, вентиль запорный угловой 20, термостат газовый М30х1,5 STOUT", но продавец заявляет, что это для двухтрубной системы; нашел "Клапан терморегулятора Danfoss RTR-G 20" - цена за один клапан 2000р, настолько ли они хороши?

Karomag, Поищите Валтек - там все ОК

Karomag, Danfoss RA-G (лично использую), Valtec VT.034.N.05.

Mazayac написал:
Karomag, Danfoss RA-G (лично использую), Valtec VT.034.N.05.

Mazayac, Danfoss RA-G - вроде как снят с производства, теперь вместо него Danfoss RTR-G. По цене он в 2 раза дороже Valtec'a. В последнее время на валтек много негатива - враки это?

Valtec VT.034.N.05 удалось найти. Какую "голову"порекомендуете: VT.1000.0, VT.3000.0, VT.5000.0 - цена отличается, а я не пойму почему)

Выбирайте в т.ч по макс температуре.
С некоторыми бывает холодновато.
Голову не обязательно Валтек, любую подходящую

BV, большую часть времени батареи зимой отключены: из 4 в квартире, работает 1, в сильные морозы -2) Этаж 13, как дом прогревается - дышать нечем. А друзья со второго этажа мерзнут.

Karomag, поищите Oventrop артикул 1188406

Karomag написал:
теперь вместо него Danfoss RTR-G

Вот его и берите.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Karomag, Валтек, как по мне - добротный представитель бюджетного сегмента.
По типу термоголовки не подскажу, твердотельная у них в тестах показывала самую лучшую скорость срабатывания.

Mazayac, а с точки зрения безопасности какие то конструктивные отличия или в материале, у них есть?
Одно дело надержность например прокладки, которая начнет капать, а другое лопнувший напрочь корпус который будет бить струей - это моя фобия в сантехнических делах.

Karomag, сам клапан в руках не держал, сравнить с Данфоссом не могу.
Если в принципе есть возможность купить модель из следующего эшелона и особо беспокоит безопасность - проще взять тот же Danfoss или - в общем чтобы и фирменное, и с првышенной пропускной способностью.

Mazayac написал:
или вот ещё Herz

не советую Герц этот. У него пропускная способность вдвое ниже, чем у Данфосса RTR-G
И у Валтека пропускная способность тоже меньше Данфосса.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, вот ведь, доверился я завлениям герцовским «подходит для любых однотрубных систем, в том числе гравитационных»...

А что скажите про Ovetrop 1181106 или GIACOMINI R470FX064?

Inch1964 написал:

Mazayac написал:
или вот ещё Herz

И у Валтека пропускная способность тоже меньше Данфосса.

Inch1964, у Данфосса 3.81, у Валтека 3.82. Данфосс получается комплект в 2 раза дороже... Теперь даже сомневаюсь, а ставить ли вообще. Валтек страшновато после "изучения" отзывов, Данфосс - дороговато.

Karomag написал:
Валтек страшновато после "изучения" отзывов,

Раньше Валтек был не гуд. Сейчас ситуация намного лучше.
Хоршие шаровые, редуктора давления, да и термоклапаны.
Не сомневайтесь

Karomag написал:
у Данфосса 3.81, у Валтека 3.82

Kv (Kvs нас не интересует) у Данфоса RTR-G ду 20 (прямого) - 2,06 м3/ч
У Валтека VT034 ду20 (прямого) - 1,38 м3/ч

Так что величины пропускной способности привели неверные.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac написал:
вот ведь, доверился я завлениям герцовским «подходит для любых однотрубных систем, в том числе гравитационных».

Клапан Герц 1 7723 02 ду20 имеет Kv2 - 1.5 м3/ч или Kvmax - 2,00 Посмотрел каталог и не понял, а можно ли на этот клапан вообще ставить термоголовку. Или этот термоклапан может работать только как ручной регулятор.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Karomag написал:
В последнее время на валтек много негатива - враки это?

конечно, никто не рад такой конкуренции по цене. по факту нет у валтека никакого негатива. использую их клпана уже много лет. отлично работают. головы 1000

Inch1964 написал:

Mazayac написал:
вот ведь, доверился я завлениям герцовским «подходит для любых однотрубных систем, в том числе гравитационных».

Клапан Герц 1 7723 02 ду20 имеет Kv2 - 1.5 м3/ч или Kvmax - 2,00 Посмотрел каталог и не понял, а можно ли на этот клапан вообще ставить термоголовку. Или этот термоклапан может работать только как ручной регулятор.

Inch1964, А чем клапан для ручной регулировки отличается от обычного вентиля?

Еще подскажите, если я сверху на входе поставлю VT.034 длиной 102мм, чем нарастить снизу трубу? Не могу подобрать что ли бо подобного размера? Или надо и вниз такой клапан?

Karomag, ни в коем случае не надо второй.
Укоротить верхнюю трубу и нарезать резьбу.
Или использовать на нижнем отводе.

Mazayac написал:
Karomag, ни в коем случае не надо второй.
Укоротить верхнюю трубу и нарезать резьбу.
Или использовать на нижнем отводе.

Mazayac, ремонт уже закончен - резать трубу не вариант. Да и думал, сделать это без слива стояка. Удленитель не подходит они ли больше, либо меньше...
Клапан без полусгона 72мм, а удлинители либо 60, либо 80. Сгоном и муфтой не обойтись?

Karomag написал:
Клапан без полусгона 72мм, а удлинители либо 60, либо 80. Сгоном и муфтой не обойтись?

Как то у вас со зрением плохо, в ссылке которую вы цитируете где есть 70мм VTr.198.C.0570
Если же вот прям тупо хочется 72мм (только зачем, если длина настраивается вворачивание полусгонов в радиатор) можно отрезать от 80мм.
Да, и по уму вторым ставится настроечный клапан, если термоклапан без преднастройки

Karomag написал:
Да и думал, сделать это без слива стояка.

шаровые установлены?

Inch1964 написал:

Karomag написал:
у Данфосса 3.81, у Валтека 3.82

Kv (Kvs нас не интересует) у Данфоса RTR-G ду 20 (прямого) - 2,06 м3/ч
У Валтека VT034 ду20 (прямого) - 1,38 м3/ч

Так что величины пропускной способности привели неверные.

Inch1964,
Получается, термоголовка немного поддавливает шток?
Я так понимаю этот параметр зависит от максимума окрытия термоголовки....
А если термоголловка будет Данфос, а клапан Валтек ?

И второе - насколько критична эта разница в полкуба? Или скажем так, при наличии байпаса какой величины радиатору может не хватить эти на полкуба больше?

BV написал:

Karomag написал:
Клапан без полусгона 72мм, а удлинители либо 60, либо 80. Сгоном и муфтой не обойтись?

Как то у вас со зрением плохо, в ссылке которую вы цитируете где есть 70мм VTr.198.C.0570
Если же вот прям тупо хочется 72мм (только зачем, если длина настраивается вворачивание полусгонов в радиатор) можно отрезать от 80мм.
Да, и по уму вторым ставится настроечный клапан, если термоклапан без преднастройки

Karomag написал:
Да и думал, сделать это без слива стояка.

шаровые установлены?

BV, у нас вроде город не маленький, но я написал какие нашел в магазинах. Конечно, мне не принципиально именно 72. Буду искать 70.
Шаровые стоят.

Karomag написал:
А чем клапан для ручной регулировки отличается от обычного вентиля?

Тем, что термоголовку поставить нельзя. Тогда и смысла в таком клапане нет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.