Inch1964 написал:
Да. Это у всех радиаторных термоклапанов так. Этим и отличаются параметры Kv и Kvs. С установленной термоголовкой и без установки оной.
Вот и получается, что термоголова Данфоса меньше давит клапан при полном открывании
Inch1964 написал:
А нафига, спрашивается, нам термоклапан без установленной термоголовки? Для "красоты" что-ли?
Mazayac написал:
BV, в данном случае Валтек отжигает, так нельзя.
Максимум регулировки рег клапана соответствует термоклапану с термоголовкой.
Если есть проект, по проекту рассчитаны мощности радиаторов, и количество теплоносителя.
BV, потому что мы тут выбираем термоклапан именно для однотрубки, с максимальной пропускной способностью, Kv и Kvs из техдоков жонглируем и тут бац! Последовательно с выбранным эффективным клапаном втыкаем лишнее гидравлическое сопротивление...
Пара «терморегулирующий + балансировочный» - это для двухтрубки.
Mazayac написал: BV, потому что мы тут выбираем термоклапан именно для однотрубки, с максимальной пропускной способностью, Kv и Kvs из техдоков жонглируем и тут бац! Последовательно с выбранным эффективным клапаном втыкаем лишнее гидравлическое сопротивление...
Пара «терморегулирующий + балансировочный» - это для двухтрубки.
Mazayac, Еще раз...
.... а если мы имеем проект, с расчетом, и с нормированным отбором тепла отопительным прибором (остыванием теплоносителя)?
В свете этого - почему НЕТ? Аргументированно... плиз
BV, в однотрубке проектная теплоотдача будет определяться числом секций радиаторов. А не накладной для прижимистого застройщика комбинацией «всем радиаторы с запасом с лишними настроечными вентилями».
Mazayac написал: BV, в однотрубке проектная теплоотдача будет определяться числом секций радиаторов. А не накладной для прижимистого застройщика комбинацией «всем радиаторы с запасом с лишними настроечными вентилями».
Спасибо, всем за помощь! Но решил отказаться от автоматизации, по причине излишней трудозатратности идеи. Альтернатива, в виде, разного рода колхозинга не привлекает.
Останавлюсь на ручных регуляторах) Ведь их можно и сверху и снизу поставить?
Mazayac написал: Karomag, надо смотреть техдоки от производителя. Многие вентили нормально работают только в строго определённом направлении потока жидкости.
BV, термоклапаны больше размерами... И снизу так и не придумал нормальное решение: что то обязательно придется резать, удлинять-укорачивать. Сомневаюсь, что хватит опыта.
Kv - чем больше, тем лучше?
Karomag написал: BV, термоклапаны больше размерами... И снизу так и не придумал нормальное решение: что то обязательно придется резать, удлинять-укорачивать. Сомневаюсь, что хватит опыта.
Kv - чем больше, тем лучше?
Karomag, Так вам один хрен - что регулировочный вставлять, что клапан. А по размерам они не сильно отличаются.
Впрочем делайте как хотите свой личный колхоз...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, купили для однотрубной системы вентиль oventrop AV9, 3/4 DU 20 (арт 1183806). И к нему термоголовку тоже oventrop.
Вот теперь сомнения, будет ли работать это на однотрубной??? Батареи рифар базе 500, горячая вода подача сверзу. В квартире очень жарко, невозможно...
Denisn27 написал:
Вот теперь сомнения, будет ли работать это на однотрубной?
Имеет полное право не работать, а там как повезёт.
Серии „AV 9, AV 6“ и „RFV 6“
Модель с преднастройкой; для двух трубных систем отопления
с нормальным температурным перепадом.
Вентили серий „AV 9, AV 6“ и „RFV 6“ имеют преднастраиваемую
вентильную вставку, за счет чего можно настроить необходимый
расход.
Denisn27 написал:
а термоголовки oventrop мои к нему подойдут, или тоже их сдавать надо..?
К термоклапану (термовентилю) Овентроп, гарантированно подходят и термоголовки Овентроп.
Бывает у одного производителя используется несколько разных типов присоединения термоголовок.
Бывает, что термоголовки одного производителя подходят и к термоклапанам другого производителя.
Поэтому, чтобы точно убедиться в том, что термоголовка подойдет, прочтите техническую документацию на сайте производителя на конкретно выбранный термоклапан. Там обычно указывают, какие термоголовки подходят для этого термоклапана.
Ну можно ещё применить Овентроп Термостатический вентиль проходной, без предварительной настройки, c повышенной пропускной способностью. Новое исполнение с пропускной способностью, как у серии AZ кат.номер 118 11 06 с Kv=2,5
Потому и предложил Джакомини с Kv=3,52
Denisn27 написал:
И еще нащел oventrop c kv 4, может на него менять?
Может быть. Скажите какой каталожный номер у него и марка. Посмотрим какой у него на самом деле Kv
Только что смотрел в базе, у Овентропа dn20 нашёл Kv максимум 3,0 но для углового термоклапана 118 75 06.
Может плохо смотрел, конечно... Можете сами поискать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, я вот смотрю каталог, там у вашего варианта (1181106) тоже Kv только 1.1
Почему-то в этом каталоге нет kv для моего купленного АV9, . Но находил, что оно 1.2. Эх, не знаю, примут ли сейчас обратно сейчас..
Denisn27, Многие путают что такое Kv. Ибо разные понятия имеются: Kv, Kvs, Kvmax. Нельзя их все сводить просто к Kv.
Вот и сам понятия не имею, каково истинное понимание величины Kvmax
Если с Kv и/или Kvs всё понятно, то с этим максом - непонятно.
Присмотревшись, увидел, что для показанного клапана 2,5 всё-таки не Kv, а Kvs. А это при снятой термоголовке, т.е. беСполезная характеристика, ибо зачем нам термоклапан со снятым колпачком или термоголовкой? Можно конечно снимать, если в квартире становится холодно, но постоянно использовать термоклапан со снятой головкой беСусмысленно.
Тогда, чтобы не рисковать, используйте старый добрый и тысячекратно проверенный в работе Данфосс RTR-G dn20 проходной (прямой) с Kv=2,06 и с Kvs больше 5
А для купленного Вами термоклапана 1183806 приводил выше его пропускную способность Kv=0,05-0,67.