22.10.2020 в 18:17:05

Новосёл написал: от постоянного движения штока "туда-сюда" в клапане никакой сальник не потечет? Я конструкцию клапана не знаю, только из общетехнических соображений предполагаю - если есть движущаяся деталь, и находится она в жидкой среде, то уплотнение "имеет право" на износ/протечку.

у каких-то Данфоссов сальники были сменные.... если что - может и новые подойдут - смотреть каталог и спрашивать менеджера на сайте выше, если совсем нет - менять клапан на новый. Но я пока еще не встречал потекших по штоку клапанов, даже старых

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 19:58:48

Специалисты, спасибо Вам за помощь! Возможно, я "разорюсь" и на "родную" головку - если найду за 1200. Разница между 1200р. и 400р. (если брать "чужую" не самую дешевую) меня не сильно огорчит. Бензин + время (если пару-тройку раз съездить в магазин со словами "не подошла") - тоже деньги. Вы мне еще посоветуйте, пож-ста, насчет количества. В "зале" у меня 2 конвектора, на разных стояках. С технической т.з. - достаточно будет поставить головку на один из них, а на втором просто вручную закрыть клапан (как сейчас и сделано)? С т.з. "не замерзнуть" проблем нет, дома очень тепло. Но хочется еще и относительно технически грамотно сделать:)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2020 в 20:09:12

Новосёл, технически грамотно поставить 2 термоголовки. С одной Вам придётся сколько-то раз за сезон крутить колпак на соседнем конвекторе.

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 20:20:46

Mazayac, спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109435

22.10.2020 в 20:26:09

Mazayac написал: технически грамотно поставить 2 термоголовки.

не согласен. Все равно отрабатывать будет одна, у которой чуть ниже настройка или сквозняк надул. Это как два кондишена в одной комнате - работать будет один.

Технически грамотно в этом случае ставить один настенный термостат в комнате плюс к нему две термоэлектрические головы, которыми он будет синхронно управлять. Но нужны провода. У данфосс есть головы и на 24В и на 220В.

Простеший термостат у Данфосс биметаллический и ничем по сути не отличается от термостата масляного радиатора.

А далее - есть головы и с вайфай и тд и тп

Или, просто, оставить два колпачка и настроить на минимум - чтобы оба радиатора отсекали холодный воздух от окна

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 20:36:44

BV, неспроста я спросил "относительно технически грамотно":) Система "термостат + головы" не только сильно поднимет бюджет, но еще и задачу подачи электропитания мне поставит. Видимо, выберу технически не самый грамотный, но бюджетный вариант. Нашел, к тому же, голову недорого ссылка

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 20:48:05

BV, "просто, оставить два колпачка и настроить на минимум" у меня не получается. У них резьбовая часть короткая - наживить удается, только уже вдавив шток клапана; еще полвитка (чтобы колпачок не слетел) - и вот уже нижнее колено конвектора холодное. Получаем задачу подбора правильного колпачка - по деньгам явно дешевле термоголовки, но пойди его найди (подходящий)...:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109435

22.10.2020 в 20:54:46

Новосёл, может и 2 головы будут работать - все зависит от протяженности линейной зоны головок на характеристике, от помещения, воздушных потоков, штор, и тд и тп. Но если солнышко (или что еще) будет перегревать комнату, скорее закроются обе. Пробовать надо...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109435

22.10.2020 в 21:02:11

Новосёл написал: наживить удается, только уже вдавив шток клапана;

именно так и головки одеваются - ставятся на макс, и надавливая шток

Новосёл написал: и вот уже нижнее колено конвектора холодное.

регулировка колпачком очень острая - в пределах 1/4...1/2 оборота, и делается от положения закрыто

Новосёл написал: Получаем задачу подбора правильного колпачка - по деньгам явно дешевле термоголовки, но пойди его найди (подходящий)...

токарь на стройрынке, или где еще может нарезать в подходящем стакане М30х1.5. В родной колпачек кладется монетка, чтобы дно не протыкалось...

Кстати В Мерлене по сервисной карте можно купить другую голову и сдать, если не подошла, да и в разных санмагах этих голов бывает... обычно по 400 примерно

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 21:04:51

Спасибо всем! Буду пробовать:) Вначале - пробовать купить занедорого пару "родных" головок. Если не получится (мне еще и в МО доставка нужна, что увеличит цену вопроса), то, скорее всего, доеду в ближайший сантехмагазин. Там любые головки будут дороже, чем на рынке (и в Интернете); но зато можно показать свой эскиз + применить полученные от Вас знания о марке и модели клапана. В итоге договориться с продавцом о возврате, "если вот эти, что Вы советуете, работать не будут".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109435

22.10.2020 в 21:26:17

Новосёл написал: если ....что Вы советуете, работать не будут".

продавец ничего советовать не будет - проверено не раз. Сам смотри, сам выбирай. Только разговор о возврате, если не подойдут.

В Мерлене возврат без лишних разговоров

0
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

23.10.2020 в 09:19:13

BV, спасибо! Мерлен от меня довольно близко, минут 40, если без пробок. Туда, видимо, и поеду; надеюсь, сервисную карту (ее у меня пока нет) на месте быстро можно оформить.

0
Аватар пользователя
IvanDv

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 1

24.08.2021 в 21:46:53

Добрый день! Живу в многоэтажном доме на 5 этаже. Зимой холодно, не хватает тепла от батарей. На 14 этаже у соседей жара. Система однотрубная. Снизу шаровый кран, сверху danfoss с ручкой регулировкой с серой крышкой. Вопрос такой. Если его убрать и заменить на обычный шаровый кран, насколько возрастёт теплоотдача батарей?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4970

06.09.2021 в 00:46:05

IvanDv, для начала попробуйте снять серую крышку совсем и вытянуть шток плоскогубцами, клапан может быть полностью или частично перекрыт или заклинило шток.

а так вообще ваша проблема может быть в следующем: 1.неправильное подключение радиатора с учетом направления подачи 2.клапан для двухтрубной системы 3.загрязнение клапана

0
Аватар пользователя
Sersp

Местный

Регистрация: 21.09.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

21.09.2023 в 10:40:22

Добрый день. Согласно рекомендации с этой темы приобрел клапан валтес 034 прямой для однотрубной системы в в старом МКД. Входное отверстие клапана круглое зауженное как на фото у валтес 032. Продавец сказал, что такие отверстия у новой партии фильтров 034. Сантехник не взялся ставить клапан - сказал, что маленькое отверстие и батарея не прогреется. Что порекомендуете - другой фильтр или другого сантехника?