Denisn27, Верх компетенции продавца магазина это на каких полках какая номенклатура хранится, как называется и есть ли в наличии. Остальной свой опыт они получают из баек халтурщиков. Монтажник может хоть на курсы сходить, в интернете посидеть. А продавцы это тип людей которые смотивированы лишь на конец рабочего дня.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.04.2020 в 10:59:57

Denisn27 написал: скажите пожалуйста кат номер валтек для однотрубной, на 3/4

Клапан термостатический прямой повышенной пропускной способности. Для однотрубных систем. DN15...DN20. Кат.номер VT.034

Но у него Kv только 1,38, что меньше, чем у других производителей. У Данфосса, Овентропа, Джакомини, Фар и т.д. есть термоклапаны с бОльшей пропускной способностью.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.04.2020 в 11:02:28

понаберут по объявлениям, лишь бы продать что, поэтому если идёте в магазин, конкретно заранее знайте за чем идёте и зачем оно вам нужно, и на предложения продавцов помочь, обычно отвечайте "я сам, не нужно"

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.04.2020 в 11:04:35

понаберут по объявлениям, лишь бы продать что, поэтому если идёте в магазин, конкретно заранее знайте за чем идёте и зачем оно вам нужно, и на предложения продавцов помочь, обычно отвечайте "я сам, не нужно" Inch1964, а стоит ли десятки единиц кв чтобы переплачивать за

Inch1964 написал: Данфосса, Овентропа

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.04.2020 в 11:34:08

молоток написал: Inch1964, а стоит ли десятки единиц кв чтобы переплачивать за

Если ставить термоклапан с мЕньшим Kv, то уменьшиться расход ТН через радиатор.

Что придется компенсировать большим количеством секций радиатора или увеличением типоразмера ОП. И действительно подсчитайте, что выгоднее. Купить термоклапан подороже на 500-700 рублей, или купить радиаторы на 3-4 секции больше. Вам не кажется, что 3-4 дополнительных секций радиатора будут намного дороже (пусть на 2000-2500 рублей), чем переплата за клапан с хорошим Kv? Да и места под окном может не хватить. Или просто не выпускает производитель радиаторов с потребным количеством секций. К примеру, тот же Рифар Монолит выпускает радиаторы с количеством секций не более 14 штук. А если нужно больше?

Разве разумно потратить лишних 2-2,5 т.рублей, чтобы сэкономить 0,5-0,7 т.р.? :eek:

Так же при меньшей пропускной спсобности термоклапана, уменьшится и расход ТН через радиатор. Что приведет к бОльшей дельте Т в радиаторе.

И низ радиатора может стать "холодным". Ведь при дельте Т около 2-4 градусов, низ радиатора на ощупь не холоднее верха. А вот при дельте Т около 12-18 градусов, низ радиатора всегда ощутимо холоднее.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Denisn27
Denisn27
Новичок

Регистрация: 06.02.2016

Москва

Сообщений: 61

09.04.2020 в 11:50:43

Перезвонили, предлагают, как тут писали, oventrop A 1181106, с Кv 2.5

0
Denisn27
Denisn27
Новичок

Регистрация: 06.02.2016

Москва

Сообщений: 61

10.04.2020 в 14:09:42

Поменял в итоге на тоже oventrop, но серия А 1181106. Кvs 2.8 Kv 1.1 Пишут, что годится для одно и двух трубных систем

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.04.2020 в 15:24:33

Denisn27, что же не захотели прочесть то, что Вам писал?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.04.2020 в 15:25:52

Denisn27, Вот теперь и напишите здесь какие возникли проблемы. Если у вас сеть 220 вольт, вы лампочки тоже всегда покупаете на 36 вольт? Ведь они со слов продавцов тоже рассчитаны на однофазную сеть.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Иван И.
Иван И.
Эксперт

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

10.04.2020 в 18:16:05

Denisn27 написал: Перезвонили, предлагают, как тут писали, oventrop A 1181106, с Кv 2.5

Denisn27, на однотрубку подойдет. То, что надо.

Данфосс не берите, замучаетесь искать подходящую термоголовку, крепления у разных моделей нестандартные. Перестают выпускать модели и подходящих тогда найти вообще проблема. Зачем оно Вам надо, такое "счастье".

У овентроп крепление термоголовок стандартная резьба. Подходят и к Валтеку, Хонивеллу термоклапанам.

0
Denisn27
Denisn27
Новичок

Регистрация: 06.02.2016

Москва

Сообщений: 61

10.04.2020 в 20:45:30

Inch1964 написал: Denisn27, Вот теперь и напишите здесь какие возникли проблемы. Если у вас сеть 220 вольт, вы лампочки тоже всегда покупаете на 36 вольт? Ведь они со слов продавцов тоже рассчитаны на однофазную сеть. Г

Inch1964, Вы эту модель сами советовали... Эта модель с самым большим Kvs у Oventrop, и в их же каталоге указана как подходящая на однотрубную систему

0