09.04.2020 в 08:06:26
Inch1964, спасибо, а термоголовки oventrop мои к нему подойдут, или тоже их сдавать надо..? И еще нащел oventrop c kv 4, может на него менять?
09.04.2020 в 08:18:03
Inch1964 написал: для однотрубной системы этого может быть недостаточно
При хорошей циркуляции теплоносителя в системе работать будет с небольшой разницей в температуре по сравнению с вентилем для однотрубки
Inch1964 написал: Поэтому рекомендую поменять на вентиль для однотрубных систем Например, Джакомини
добавлю в тему, термоголовка нынешняя купленная овентроп подойдёт к этому вентилю джакомини
09.04.2020 в 08:20:22
Denisn27 написал: а термоголовки oventrop мои к нему подойдут, или тоже их сдавать надо..?
К термоклапану (термовентилю) Овентроп, гарантированно подходят и термоголовки Овентроп. Бывает у одного производителя используется несколько разных типов присоединения термоголовок. Бывает, что термоголовки одного производителя подходят и к термоклапанам другого производителя.
Поэтому, чтобы точно убедиться в том, что термоголовка подойдет, прочтите техническую документацию на сайте производителя на конкретно выбранный термоклапан. Там обычно указывают, какие термоголовки подходят для этого термоклапана.
Ну можно ещё применить Овентроп Термостатический вентиль проходной, без предварительной настройки, c повышенной пропускной способностью. Новое исполнение с пропускной способностью, как у серии AZ кат.номер 118 11 06 с Kv=2,5
Потому и предложил Джакомини с Kv=3,52
Denisn27 написал: И еще нащел oventrop c kv 4, может на него менять?
Может быть. Скажите какой каталожный номер у него и марка. Посмотрим какой у него на самом деле Kv
Только что смотрел в базе, у Овентропа dn20 нашёл Kv максимум 3,0 но для углового термоклапана 118 75 06.
Может плохо смотрел, конечно... Можете сами поискать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.04.2020 в 08:35:59
Inch1964 написал: Скажите какой каталожный номер у него и марка
09.04.2020 в 08:43:45
Inch1964, я вот смотрю каталог, там у вашего варианта (1181106) тоже Kv только 1.1 Почему-то в этом каталоге нет kv для моего купленного АV9, . Но находил, что оно 1.2. Эх, не знаю, примут ли сейчас обратно сейчас..
09.04.2020 в 08:57:18
Denisn27, Многие путают что такое Kv. Ибо разные понятия имеются: Kv, Kvs, Kvmax. Нельзя их все сводить просто к Kv. Вот и сам понятия не имею, каково истинное понимание величины Kvmax
Если с Kv и/или Kvs всё понятно, то с этим максом - непонятно. Присмотревшись, увидел, что для показанного клапана 2,5 всё-таки не Kv, а Kvs. А это при снятой термоголовке, т.е. беСполезная характеристика, ибо зачем нам термоклапан со снятым колпачком или термоголовкой? Можно конечно снимать, если в квартире становится холодно, но постоянно использовать термоклапан со снятой головкой беСусмысленно.
Тогда, чтобы не рисковать, используйте старый добрый и тысячекратно проверенный в работе Данфосс RTR-G dn20 проходной (прямой) с Kv=2,06 и с Kvs больше 5
А для купленного Вами термоклапана 1183806 приводил выше его пропускную способность Kv=0,05-0,67.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.04.2020 в 09:13:07
Denisn27 написал: Inch1964, спасибо, а термоголовки oventrop мои к нему подойдут, или тоже их сдавать надо..? И еще нащел oventrop c kv 4, может на него менять?
Denisn27, у данфосса свое посадочное место, к ним подходят только данфосс, если вам нравятся термоголовки Овентроп, что вполне понятно если у вас Uni SH, тогда ставьте Валтек, у них универсальные посадочные места для термоголовок и ваши подойдут.
для правильного подбора вентилей обращайте внимание не на Кv а на рекомендацию производителя по типу системы : однотрубная или двухтрубная.
09.04.2020 в 09:23:47
Олегович, спасибо. То есть менять на oventrop 1181106 с Kv 2.5 (как советовали) смысла нет?
Большая просьба, скажите пожалуйста кат номер валтек для однотрубной, на 3/4, который с моими термоголовками oventrop подойдёт!
09.04.2020 в 09:43:46
VT.034.N.05
09.04.2020 в 10:22:16
молоток, спасибо! Сейчас разговаривал с магазином на счет возврата. Их комментарии, что в том и суть терморегулятора, чтобы сужать проходимость для теплоносителя, то есть изначально будет сужение. И регулировка будет всегда с сторону уменьшения от максимума, иначе зачем они нужны. По этому максим проходимости теоретический и не имеет значения... Говорят, что у oventrop в принципе нет выделения приборов именно под однотрубную. Иными словами, все будет работать норм с моим AV9, но могу и сдать конечно..
09.04.2020 в 10:38:12
Denisn27 написал: Сейчас разговаривал с магазином на счет возврата. Их комментарии, что в том и суть терморегулятора, чтобы сужать проходимость для теплоносителя, то есть изначально будет сужение. И регулировка будет всегда с сторону уменьшения от максимума, иначе зачем они нужны.
Неверно они говорят. Да, действительно нет чёткой границы какой термоклапан для однотрубных систем, а какой для двухтрубных. Граница условная. Определяется именно характеристикой Kv и КМС (коэфф.местного сопротивления). Поэтому некоторые термоклапаны нельзя чётко отнести в области применения только для однотрубных или только для двухтрубных систем.
Denisn27 написал: По этому максим проходимости теоретический и не имеет значения...
Неграмотность жуткая. Неверно они говорят.
Да, любой термоклапан под управлением термоголовки уменьшает свою проходимость. Но величина максимума проходимости при полностью открытой термоголовке - имеет первостепенное значение.
Пример. Поставить термоклапан с Kv меньше половины единицы в однотрубную систему, это всё равно, что включить лампу накаливания рассчитанную на напряжение 220 В сеть 36 Вольт. Может спираль и будет тёмно-красной, но лампа светить не будет.
Т.е. радиатор в однотрубной системе с термоклапаном для двухтрубной системы может и будет чуть теплый, но нормально греть не будет. Потому, что не будет достаточного расхода ТН (теплоносителя). Для достаточного расхода ТН через радиатор в однотрубной системе, Kv термоклапана должен быть более 1,5 (чем больше, тем лучше).
Denisn27 написал: Говорят, что у oventrop в принципе нет выделения приборов именно под однотрубную.
Потому, что как уже писал, что ориентироваться нужно на Kv.
Может уже купленный Вами термоклапан с максимальным Kv=0,67 и будет работать как-то, но тепла нормально радиатор давать не будет, потому, что просто не хватит расхода ТН для нормальной теплоотдачи радиатора. Ведь само название "теплоноситель" говорит само за себя. Не "привез" ТН в радиатор тепла, вот радиатору и негде взять этого количества тепла.
К примеру, Вашему радиатору для обеспечения работы в температурном режиме 60/57 требуется расход ТН 250 литров/час. А с купленным Вами термоклапаном расход получиться только 30 литров/час. В этом случае, радиатор будет работать к примеру в температурном режиме не 60/57, а 60/35. Соответственно тепла будет давать намного меньше.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.