16.08.2018 в 23:21:59

Serg2033 написал: Все ли "нормально" выполнено ?

Может есть что оптимизировать ? Планирую влезть в 24модульный, вроде пока получается. Не будет ли выбивать УЗО 63А 10мА на посудомойке/вытяжке ? Вообще - нормальная практика объединять свет и розетки под одно УЗО ? На входе лучше поставить автомат С40 или просто рубильник ?

Serg2033, Неплохо. Выбивать не будет. Правильнее разделить свет и розетки и сделать под разное УЗО. У Вас квартира, а не пром производство с постоянным включением и отключением электродвигателей, достаточно автомата по номиналу соответствующего сечению вводного кабеля и мощности выделенной на квартире.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

16.08.2018 в 23:25:35

ZooZoo написал:

Prussia39 написал: ZooZoo,

Prussia39, благродарю вот оно ссылка однако, китай далеко :), а ТС реально так заложился на 63А/0,01А :) Prussia39, в Калининграде подобные девайсы есть (сужу по нику) ?

ZooZoo, Описание достаточно прикольно .
предназначен для непрофессиональной работы. 1.RCBOс чувствительностью до 10 мА может быть использован в качестве дополнительного защитного устройства в случае, если другое защитное устройство защищает его от поражения электрическим током. Трудности перевода. :)

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

16.08.2018 в 23:38:52

Где-то густо, а где-то пусто. Кухня с с/у в автоматах, а спальня с гостиной на одном.

Зачем диф на варочную, отдельный автомат под групповым узо на холодильник?

Почему вытяжка объединена с ПММ?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.08.2018 в 23:51:43

dokar написал: Трудности перевода.

зато сразу можно выбрать русский язык из подменю (что редкость для китайских сайтов), что говорит о том, что лавка готовилась :) и сам сайт вполне себе неплохой, кстати но, ясен пень, что приткнуть электронное УЗО 63/0,01 в быту - это надо еще постараться, я пока не умею... :D поэтому, адьёс, китай и гудбай, америка, тож... :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Serg2033

Местный

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

17.08.2018 в 00:07:11

Vadim 161 написал: Диф на варочную - лишняя заморочка, занесите её просто через АВ 32А под нижнее УЗО.

Serg2033 написал: А PH - это что ?

Реле напряжения

Vadim 161, Не, реле напряжения не буду ставить Я немного поправил схему, нижнее УЗО теперь дифавтомат и идет на балкон, его(балкон) хочется обособить от остального

sebastin написал: У Вас квартира, а не пром производство с постоянным включением и отключением электродвигателей, достаточно автомата по номиналу соответствующего сечению вводного кабеля и мощности выделенной на квартире.

Не уверен что понял вас правильно - вы про входной автомат С40 ? я ща поправил схемку, там вход 63 будет ( на лестнеце стоит 1х40A и 2 по 16A) Как уже говорил - не хочется городить огромный квартирный щиток - итак уже будет 2 ряда по 12

AndyMirror написал: Зачем диф на варочную, отдельный автомат под групповым узо на холодильник?

Диф на варочную - ну чтобы не городить еще одно УЗО ( в то что есть плита уже не влезает по мощности) На холодильник отдельный автомат - чтобы уезжая надолго - можно было обесточить все кроме холодильника. Или - зачем холодильник под УЗО ?

Вот обновленная схема - весь балкон со его светом и кондеем вынес на дифавтомат

0
Аватар пользователя
Serg2033

Местный

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

17.08.2018 в 00:08:29

AndyMirror написал: Почему вытяжка объединена с ПММ?

Для экономии места в щитке, вытяжка все-равно включает "раз в год по обещанию"

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

17.08.2018 в 00:09:18

Serg2033, У Вас гораздо больше, чем щит 2х12)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2018 в 00:10:40

Serg2033 написал: теперь дифавтомат и идет на балкон, его(балкон) хочется обособить от остального

Ага, только номинал на 16А измените.

Serg2033 написал: в то что есть плита уже не влезает по мощности)

Это кто Вам такую глупость сказал ? Вы под свое УЗО 63А можете хоть 3 электроплиты и десяток розеток повесить.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Serg2033

Местный

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

17.08.2018 в 00:11:02

MaSeVi написал: Serg2033, У Вас гораздо больше, чес щит 2х12)))…

ну пока я насчитал 21 место автоматы - по одному месту, диф и узо и с63 - по 2. вроде так ?

0
Аватар пользователя
Serg2033

Местный

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

17.08.2018 в 00:20:39

Vadim 161 написал: Ага, только номинал на 16А измените.

Но там жеж только кондей 3кВт жрет, + еще свет и розетки, 16 - впритык

Vadim 161 написал: Это кто Вам такую глупость сказал ? Вы под свое УЗО 63А можете хоть 3 электроплиты и десяток розеток повесить.

63А - это грубо 13.5кВт ( 63*220 = ~13800) если подключить варочную панель 5-7кВт, духовку 3кВт, микроволновку ну и еще чего-нить с розеток до кучи - получается впритык.

Я не специалист, пожалуйста, поправьте если что не так считаю

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

17.08.2018 в 01:01:26

Serg2033 написал: 63А - это грубо 13.5кВт ( 63*220 = ~13800) если подключить варочную панель 5-7кВт, духовку 3кВт, микроволновку ну и еще чего-нить с розеток до кучи - получается впритык.

Не получается, но это долго объяснять.

Serg2033 написал: пожалуйста, поправьте если что не так считаю

И у вас С40 на вводе. :)

0
Аватар пользователя
Serg2033

Местный

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

17.08.2018 в 01:24:44

Radio написал:

Serg2033 написал: 63А - это грубо 13.5кВт ( 63*220 = ~13800) если подключить варочную панель 5-7кВт, духовку 3кВт, микроволновку ну и еще чего-нить с розеток до кучи - получается впритык.

Не получается, но это долго объяснять.

Serg2033 написал: пожалуйста, поправьте если что не так считаю

И у вас С40 на вводе. :)

Radio, я так правил схему, ниже скриншот есть.

Radio написал: Не получается, но это долго объяснять.

Дайте хотя бы пару тезисов, поищу почитаю

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.08.2018 в 01:26:29

Radio написал: у вас С40 на вводе

сейчас спросит "а что такое ввод"... :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

17.08.2018 в 01:28:44

Serg2033 написал: я так правил схему, ниже скриншот есть.

Какая разница? Не 80 же.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.08.2018 в 07:56:58

Serg2033 написал: на лестнеце стоит 1х40A и 2 по 16A)

Serg2033, перед счётчиком у Вас что?

0