sj7239845 написал: изи же и есть тот же мульти9 в новом корпусе
Ну да, с первого поколения Мульти-9, а было их два, а Акти-9 это уже третья ступень развития шнайдерматов
21.08.2018 в 21:08:37
sj7239845 написал: изи же и есть тот же мульти9 в новом корпусе
Ну да, с первого поколения Мульти-9, а было их два, а Акти-9 это уже третья ступень развития шнайдерматов
Грубый, но справедливый
21.08.2018 в 21:47:32
sj7239845 написал: mastak, А разве одна из функций реле не есть защита от обрыва нуля?
В природе пока нет прибора защищающего от обрыва нуля, - только от его последствий, т.е. те самые 400В. Те реле, на которые вам дали ссылки не предназначены для защиты от последствий обрыва нуля. Это обычные промышленные реле контроля напряжения. В программе производства Меандра подобные тоже есть, но мы не предлагаем их для защиты дома. Да и логика работы у них другая.
23.08.2018 в 06:35:41
mastak написал:
sj7239845 написал: mastak, А разве одна из функций реле не есть защита от обрыва нуля?
В природе пока нет прибора защищающего от обрыва нуля, - только от его последствий, т.е. те самые 400В. Те реле, на которые вам дали ссылки не предназначены для защиты от последствий обрыва нуля. Это обычные промышленные реле контроля напряжения. В программе производства Меандра подобные тоже есть, но мы не предлагаем их для защиты дома. Да и логика работы у них другая.
mastak, что то я совсем запутался. Если в природе нет ничего защищающего от обрыва нуля то получается и этот меандр тоже не защищен? Или нет?
23.08.2018 в 11:27:05
sj7239845, Мастак написал, что нет ПРИБОРА, защищающего нулевой провод от обрыва. От обрыва нуля защищают надлежащие сечение и соединения вкупе с планово-предупредительными ремонтами. Приборы (РН) защищают от последствий обрыва нуля - длительных пере- и недонапряжений. Как понять подходит ли данный прибор для защиты? Во-первых, смотрим на указанный в паспорте диапазон допустимого напряжения питания. Должно быть порядка 100...400В. Не путать с диапазоном измеряемого напряжения! У подавляющего большинства брендовых промышленных РН (ABB и иже сними), которые находили посетители форума и вопрошали об их пригодности для защиты при обрыве нуля, диапазон измеряемых напряжений 0...400В, но напряжение питания - что-то типа 230В +-10%. Питаться такие РН должны от отдельного стабильного источника! И для защиты от перенапряжений при обрыве нуля они не подходят, их самих нужно защищать. Если не указано прямо, что данное РН сохраняет работоспособность при напряжении до 380-400В - забываем о нём. Во-вторых, время отключения. Ищите по ключевым словам "кривые ITIC". Чем ближе время отключения рассматриваемого РН к этим кривым - тем лучше. У упомянутого выше РН от Шнайдера время отключения - просто огромное. Большинство отечественных РН обеспечивают быстродействие меньше 100мс, а многие 20-30мс. Хоть это и больше, чем следует из кривых ITIC, но практика показывает, что этого достаточно для защиты абсолютного большинства бытовой техники. В-третьих - время автоматического повторного включения. РН для защиты от последствий обрыва нуля не должно сразу включаться, как только напряжение вернётся в норму. При обрыве нуля напряжение часто плавает вверх-вниз, периодически входя в допустимые рамки и если РН будет включаться без выдержки времени - у Вас в квартире будет "светомузыка". Лучше, если время АПВ будет 3-5 минут, для защиты холодильника от повторного пуска, когда давление в системе ещё не выровнялось. Теперь Вы сами можете попытаться найти брендовое РН, пригодное для защиты техники от последствий обрыва нуля. Удачи ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.08.2018 в 16:45:06
Kamikaze написал: Лучше, если время АПВ будет 3-5 минут, для защиты холодильника от повторного пуска, когда давление в системе ещё не выровнялось.
Добавлю, что современные холодильники с электроникой имеют встроенную выдержку времени для таких случаев, а старые холодильники спасает аварийная тепловая защита, если не запустится (тепловое пусковое реле не успело остыть). Но тем не менее дергать лишний раз компрессор нехорошо.
29.08.2018 в 14:56:45
sj7239845 написал: mastak, это плохие показатели?
Отвратительные, хоть и в пределах стандарта.
30.08.2018 в 15:43:49
mastak написал: Отвратительные, хоть и в пределах стандарта.
Какого стандарта?
Вообще сложившаяся практика немного неправильная, либо я где-то чего-то не нашёл и не прочёл. Например, где сказано, что электрические счётчики выдерживают обрыв нуля, т.е. до 400В в течении нескольких часов?
Так и с контакторами, возможно, в одном из стандартов, на которые ссылается документация контакторов что-то сказано на сей счёт, а возможно и нет.
30.08.2018 в 20:21:59
Serge3leo написал: Какого стандарта?
EN 50550 ессно: "Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)"
01.09.2018 в 00:44:21
TAB, Сомнительно и странно. Каким образом можно говорить, что контактор или реле напряжения хоть как-то соответствует стандарту для минимаксных расцепителей к АВ, АВДТ и ВДТ (УЗО)? Они за пределами данного стандарта, мне так кажется.
01.09.2018 в 09:09:31
Serge3leo, да вы хотя бы название документа прочитайте. Там описаны все типы приборов защиты от овервольтажа.
01.09.2018 в 09:36:38
TAB написал: Там описаны все типы приборов защиты от овервольтажа.
А это ничего, что ГОСТ EN 50550-2016: Стандарт распространяется на устройства защиты электропитания от кратковременных перенапряжений (в дальнейшем называемых "РОР") бытового и аналогичного назначения с номинальной частотой 50 Гц, номинальным напряжением 230 В переменного тока (между фазой и нейтралью), предназначенные для использования в сочетании с главным защитным устройством, являющимся либо автоматическим выключателем (CB) в соответствии с EN 60898-1 или EN 60898-2, либо устройством защитного отключения (RCCB) в соответствии с EN 61008-1, либо автоматическим выключателем дифференциального тока (RCBO) в соответствии с EN 61009-1. Стандарт не распространяется на защиту от общего режима перенапряжений. Стандарт не распространяется на ограничители импульсных напряжений. Стандарт устанавливает: определения терминов, используемых для РОР; классификацию РОР; предпочтительные значения эксплуатационных и влияющих величин; маркировку и информацию, предоставляемую для РОР; стандартные условия для установки и эксплуатации при обслуживании; требования к установке и эксплуатации; перечень минимальных требований для проведения испытаний; характеристики РОР.
==
Соответственно и внутри, как говорят: "... 4.1 В соответствии со способом изготовления. 4.1.1 РОР, соединенное с главным защитным устройством на заводе-изготовителе. 4.1.2 РОР, которое должно собираться на месте с главным защитным устройством с помощью механических средств. 4.1.3 РОР, которое должно собираться на месте в сочетании с разъединяющим устройством, связанным или встроенным в главное защитное устройство. 4.2 В соответствии с главным защитным устройством 4.2.1 РОР для автоматических выключателей (CBs). 4.2.2 РОР для автоматического выключателя дифференциального тока (RCBOs). 4.2.3 РОР для устройства защитного отключения (RCCBs). П р и м е ч а н и е — Один и тот же РОР может быть сконструирован для нескольких главных защитных устройств."
==
Как я понимаю, в нём всё заточено на одноразовое отключение без повторного включения. Это стандарт на дополнительные устройства к АВ, АВДТ, ВДТ, типа минимаксных расцепителей. Потому меня жаба и задушила его покупать в магазине стандартов.
P.S. Для настоящих аппаратов, которые, если уж выключили, то выключили, а не всяких там вкл-выкл-выкл-вкл-вкл ;)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу