Аватар пользователя
Zhivoi

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Жуковский

Сообщений: 0

21.08.2018 в 12:44:58

Доброго времени суток! Покритикуйте пожалуйста вот такую схему квартирного щитка для небольшой трехкомнатной квартиры в части выбора автоматов и их номиналов, а также сечений проводов.

Самой разводки проводами на схеме нет, только блочные элементы.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

21.08.2018 в 13:11:05

Zhivoi, Холодильник на отдельную линию 3х1,5 и номинал 10А, розетки фартука - 3х2,5 и номинал 16А. У Вас бойлер на 1 кубометр, что для него 32А? И можно все линии с/у поставить под разные УЗО, в противном случае нужен номинал на 10 мА. Полотенцесушитель на отдельную линию. Свет и розетки поставьте под разные УЗО, как бы "перемешайте". Для гостиной - розеток чересчур. Освещение можно уменьшить до 3-4 автоматов

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.08.2018 в 13:35:34

Zhivoi, а чем схемы приведённые на форуме не устроили? Акавастрож, тёплый пол, розетки на балкон, сигналка планируется? На кухню 2 линии по 2,5 мм 2. Чем обусловлено отсутствие диф защиты на розетки комнат? судя по номиналу АВ бойлер планируете проточный?

MaSeVi написал: Освещение можно уменьшить до 3-4 автоматов

До двух.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 13:48:33

Zhivoi, всё что Вы нарисовали - в топку. Взять 3-4 УЗО 40А 30мА и раскидать под ними все линии, на бойлер диф 32А 30мА. Кондеи будут с прямым подключением, или через розетки ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 13:49:46

megrad написал: До двух.

Плохой совет.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Zhivoi

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Жуковский

Сообщений: 0

21.08.2018 в 13:54:19

Спасибо за участие! Холодильник и полотенцесушитель на 10А, 1.5мм, отдельными линиями, понял. Фартук на кухню - две или одна линия по 16А, 2.5мм. Автоматы на свет уменьшить количество до трех - к примеру комнаты - прихожая и с/у - кухня и балкон. Про теплый пол в С/У - да, забыл, нужно включить.

Свет и розетки у меня без УЗО/диффов, кроме розеток фартука и санузла - честно говоря, (может быть в силу не знания) не вижу в них смысла.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

21.08.2018 в 13:57:42

Zhivoi написал: не вижу в них смысла.

Как раз в них смысл и есть, особливо для розеток. Ставьте 3-4 УЗО. И ещё раз, что за бойлер на такой ток? Кстати, духовой шкаф на 16А и 3х2.5 (до сих пор диву даюсь, почему народ упорно ставит на ДШ 20А и кабель 4-ку :) )

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.08.2018 в 14:25:40

MaSeVi написал:

Zhivoi написал: не вижу в них смысла.

Как раз в них смысл и есть, особливо для розеток. Ставьте 3-4 УЗО. И ещё раз, что за бойлер на такой ток? Кстати, духовой шкаф на 16А и 3х2.5 (до сих пор диву даюсь, почему народ упорно ставит на ДШ 20А и кабель 4-ку :) )

MaSeVi, Когда открываешь духовку во время готовки , из нее такой жар исходит . Ну не верит народ , что тоненькая жилка такое через себя пропускает.
:)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

21.08.2018 в 14:43:26

dokar написал: Ну не верит народ , что тоненькая жилка такое через себя пропускает.

Жаль, что не верят))) Как-то обращался ко мне давно один товарищ, который посчитал, что холодильник - одно из самых страшных затратных по энергии устройств. Как же, столько холода генерить, про морозильник и говорить нечего!))) И пишет мне, дескать, на сей девайс прошу заложить 3х4 и 25А. Я ему предложил в паспорт заглянуть, на что получил ответ, что всё это, мол, маркетинговые уловки, как с автопроизводителями - на порядки занижают потребление. Я аж плакал, мне такие чудики не встречались. Кое-как убедил, что хватит и 16А и 3х2.5, ибо на 10А и 3х1.5 не соглашался ни в какую. И так во всём: варочная - просаживает Серпуховскую АЭС, кондеи - тоже те ещё свиньи по потреблению, теплый пол - вообще кошмар; даже свет, скотина, киловатторубли отнимает из семейного бюджета. Причём объяснение одно: "Я типа ФизТех закончил, считать умею, физику знаю"))) В итоге мне надоело - разошлись краями по своим делам)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Zhivoi

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Жуковский

Сообщений: 0

21.08.2018 в 15:08:34

Духовые шкафы по паспорту 3.5-4 кВт, 16А впритык какбэ. Проточные бойлеры на 8.8кВт тоже не редкость сегодня. Вот так больше похоже на правду?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

21.08.2018 в 15:27:38

Zhivoi написал: Духовые шкафы по паспорту 3.5-4 кВт, 16А впритык какбэ.

16А и 3х2.5 хватит за глаза, поверьте, но дело Ваше, разумеется)))

Zhivoi написал: Проточные бойлеры

Это разные понятия: проточный - одно, бойлер - другое. Если первое, то нужен кабель 3х10 (хотя и 6-ки может хватить) и 40А.

Zhivoi написал: Вот так больше похоже на правду?

А свет-то почему УЗО лишили? Берёте 3 УЗО и под них все Ваши линии и ставите)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.08.2018 в 15:30:51

Zhivoi написал: Вот так больше похоже на правду?

УЗО должно быть хотя бы на розетки.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.08.2018 в 15:31:11

Zhivoi написал: Вот так больше похоже на правду?

"Что ни день, то новые ужасы!" (с) Гашек

Нафига вы УЗО 100 ма на розетки поставили?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.08.2018 в 15:33:27

Zhivoi написал: Духовые шкафы по паспорту 3.5-4 кВт, 16А впритык какбэ. Проточные бойлеры на 8.8кВт тоже не редкость сегодня. Вот так больше похоже на правду?

Zhivoi, хренасе Вы забубенили... УЗО на 100 мА. :swoon

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.08.2018 в 15:34:57

TAB написал: Нафига вы УЗО 100 ма на розетки поставили?

Буквально минуту назад вообще УЗО не было... :eek:

Ааааа, я понял! Это "шоб не выбивало". :)

0

Вечный студент

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу