21.08.2018 в 12:44:58
Доброго времени суток! Покритикуйте пожалуйста вот такую схему квартирного щитка для небольшой трехкомнатной квартиры в части выбора автоматов и их номиналов, а также сечений проводов.
Самой разводки проводами на схеме нет, только блочные элементы.
21.08.2018 в 13:11:05
Zhivoi, Холодильник на отдельную линию 3х1,5 и номинал 10А, розетки фартука - 3х2,5 и номинал 16А. У Вас бойлер на 1 кубометр, что для него 32А? И можно все линии с/у поставить под разные УЗО, в противном случае нужен номинал на 10 мА. Полотенцесушитель на отдельную линию. Свет и розетки поставьте под разные УЗО, как бы "перемешайте". Для гостиной - розеток чересчур. Освещение можно уменьшить до 3-4 автоматов
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 13:35:34
Zhivoi, а чем схемы приведённые на форуме не устроили? Акавастрож, тёплый пол, розетки на балкон, сигналка планируется? На кухню 2 линии по 2,5 мм 2. Чем обусловлено отсутствие диф защиты на розетки комнат? судя по номиналу АВ бойлер планируете проточный?
MaSeVi написал: Освещение можно уменьшить до 3-4 автоматов
До двух.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.08.2018 в 13:48:33
Zhivoi, всё что Вы нарисовали - в топку. Взять 3-4 УЗО 40А 30мА и раскидать под ними все линии, на бойлер диф 32А 30мА. Кондеи будут с прямым подключением, или через розетки ?
Грубый, но справедливый
21.08.2018 в 13:54:19
Спасибо за участие! Холодильник и полотенцесушитель на 10А, 1.5мм, отдельными линиями, понял. Фартук на кухню - две или одна линия по 16А, 2.5мм. Автоматы на свет уменьшить количество до трех - к примеру комнаты - прихожая и с/у - кухня и балкон. Про теплый пол в С/У - да, забыл, нужно включить.
Свет и розетки у меня без УЗО/диффов, кроме розеток фартука и санузла - честно говоря, (может быть в силу не знания) не вижу в них смысла.
21.08.2018 в 13:57:42
Zhivoi написал: не вижу в них смысла.
Как раз в них смысл и есть, особливо для розеток. Ставьте 3-4 УЗО. И ещё раз, что за бойлер на такой ток? Кстати, духовой шкаф на 16А и 3х2.5 (до сих пор диву даюсь, почему народ упорно ставит на ДШ 20А и кабель 4-ку :) )
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 14:25:40
MaSeVi написал:
Zhivoi написал: не вижу в них смысла.
Как раз в них смысл и есть, особливо для розеток. Ставьте 3-4 УЗО. И ещё раз, что за бойлер на такой ток? Кстати, духовой шкаф на 16А и 3х2.5 (до сих пор диву даюсь, почему народ упорно ставит на ДШ 20А и кабель 4-ку :) )
MaSeVi,
Когда открываешь духовку во время готовки , из нее такой жар исходит . Ну не верит народ , что тоненькая жилка такое через себя пропускает.
:)
21.08.2018 в 14:43:26
dokar написал: Ну не верит народ , что тоненькая жилка такое через себя пропускает.
Жаль, что не верят))) Как-то обращался ко мне давно один товарищ, который посчитал, что холодильник - одно из самых страшных затратных по энергии устройств. Как же, столько холода генерить, про морозильник и говорить нечего!))) И пишет мне, дескать, на сей девайс прошу заложить 3х4 и 25А. Я ему предложил в паспорт заглянуть, на что получил ответ, что всё это, мол, маркетинговые уловки, как с автопроизводителями - на порядки занижают потребление. Я аж плакал, мне такие чудики не встречались. Кое-как убедил, что хватит и 16А и 3х2.5, ибо на 10А и 3х1.5 не соглашался ни в какую. И так во всём: варочная - просаживает Серпуховскую АЭС, кондеи - тоже те ещё свиньи по потреблению, теплый пол - вообще кошмар; даже свет, скотина, киловатторубли отнимает из семейного бюджета. Причём объяснение одно: "Я типа ФизТех закончил, считать умею, физику знаю"))) В итоге мне надоело - разошлись краями по своим делам)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 15:08:34
Духовые шкафы по паспорту 3.5-4 кВт, 16А впритык какбэ. Проточные бойлеры на 8.8кВт тоже не редкость сегодня. Вот так больше похоже на правду?
21.08.2018 в 15:27:38
Zhivoi написал: Духовые шкафы по паспорту 3.5-4 кВт, 16А впритык какбэ.
16А и 3х2.5 хватит за глаза, поверьте, но дело Ваше, разумеется)))
Zhivoi написал: Проточные бойлеры
Это разные понятия: проточный - одно, бойлер - другое. Если первое, то нужен кабель 3х10 (хотя и 6-ки может хватить) и 40А.
Zhivoi написал: Вот так больше похоже на правду?
А свет-то почему УЗО лишили? Берёте 3 УЗО и под них все Ваши линии и ставите)))...