Добрый день.
Начал собирать свой первый щит. Щит Hager Volta. Вся модулька Hager. Провод - ПУГВ 10мм2. Почти собрал, но что то не так. Все слишком плотно. За рейками все забито. На входе в кросс-модуль вообще не подлезть. Вводной кабель будет снизу. Ввод на ВН выполнен сверху, на АВ и УЗО снизу выполнен. Место на верхней рейке оставлено под реле напряжения в будущем. Кто что посоветует? Может отказаться от кросс-модуля и выполнить через двойные НШВИ? Или вообще перекомпоновать щит, сделать снизу вверх - снизу ВН, затем УЗО, затем все АВ? И кстати, есть ли разница у ВН сверху или снизу ввод? Для АВ и УЗО на сколько знаю нет разницы.