temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 08:40:09

Добрый день.

Начал собирать свой первый щит. Щит Hager Volta. Вся модулька Hager. Провод - ПУГВ 10мм2. Почти собрал, но что то не так. Все слишком плотно. За рейками все забито. На входе в кросс-модуль вообще не подлезть. Вводной кабель будет снизу. Ввод на ВН выполнен сверху, на АВ и УЗО снизу выполнен. Место на верхней рейке оставлено под реле напряжения в будущем. Кто что посоветует? Может отказаться от кросс-модуля и выполнить через двойные НШВИ? Или вообще перекомпоновать щит, сделать снизу вверх - снизу ВН, затем УЗО, затем все АВ? И кстати, есть ли разница у ВН сверху или снизу ввод? Для АВ и УЗО на сколько знаю нет разницы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

24.08.2018 в 09:23:27

temask88 написал: За рейками все забито

А что Вы хотели, у Вольты за рейками порядка 8-10 мм, не более, а у Вас всё десяткой смонтировано...

temask88 написал: Может отказаться от кросс-модуля

А он вообще там зачем?

temask88 написал: есть ли разница у ВН сверху или снизу ввод

Нет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 09:28:36

А какая у Вас разрешенная мощность ? Поди 25-32А ?

0

Грубый, но справедливый

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 09:32:07

Vadim 161 написал: А какая у Вас разрешенная мощность ? Поди 25-32А ?

Vadim 161, 15 кВт. Но проект согласовали с АВ С50 на вводе (как я понял общую мощность будут счетчиком ограничивать).

0
temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 09:33:23

MaSeVi, Спасибо за ответ. В кросс приходят фазы с ВН и ноль и раскидываю по УЗО.

Как бы вы посоветовали переделать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

24.08.2018 в 09:38:02

temask88 написал: В кросс приходят фазы с ВН и ноль и раскидываю по УЗО.

Вы что, собираетесь линии в дальнейшем перекидывать за ненадобностью? Не нужен кросс от слова совсем. Щит собрали один раз, поставили и забыли.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 09:47:38

Я предлагаю полностью перекомпоновать щит. Трехфазное УЗО используется как вводное, или только на трехполюсный автомат, который я так полагаю идет на варочную ?

0

Грубый, но справедливый

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 10:00:21

Vadim 161 написал: Я предлагаю полностью перекомпоновать щит. Трехфазное УЗО используется как вводное, или только на трехполюсный автомат, который я так полагаю идет на варочную ?

Vadim 161, Трехфазное узо только на автомат на варочную.

Как именно посоветуете перекомпоновать? Я пока думаю так:

  • убрать кросс
  • использовать двойные ншви
  • щит делать снизу вверх - на нижней рейке ВН (ввод снизу) от него на УЗО на 3 рейке (ввод снизу) от них к группам АВ (ввод снизу).
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

24.08.2018 в 10:02:55

temask88 написал: Трехфазное узо только на автомат на варочную.

Убираете кросс. Ставите на 1-ую ДИН рейку УЗО и АВ на варочную. Остальные ряды сдвигаете влево. Всё потом аккуратно соединяете.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 10:04:06

Я бы сделал вот так. Хотя, как справедливо подметил MaSeVi, кросс модуль здесь нафиг не нужен. На номиналы внимания не обращайте, взял первые попавшиеся, импульсное реле тоже рисовать не стал.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 10:04:55

MaSeVi написал: Ставите на 1-ую ДИН рейку УЗО и АВ на варочную. Остальные ряды сдвигаете влево. Всё потом аккуратно соединяете.

Прям мои мысли прочитали :)

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу