webkoder
webkoder
Новичок

Регистрация: 09.08.2018

Москва

Сообщений: 2

24.08.2018 в 09:34:31

Всем привет! Посоветуйте, принимать работу или нет. В ходе капремонта меняют стояки отопления. Менять давно пора, ибо в горизонтальной трубе уже сквозная ржавчина. Вроде Москва, после отличной работы мосгаза такого не ожидал. Плохая организация работ, низкая культура труда. Изгадили обои (фиг с ними это неизбежно было), но ещё и пол, потолок, окно. Рабочие речь понимают плохо. Бригадир где-то пропадает. Сам я в монтаже труб не разбираюсь совсем.

Вопрос первый. От соседей сверху труба толще чем от соседей снизу. Снизу примерно 25мм. Это называется дюймовая? До этого была сварная крестовина из дюймовой трубы, выглядело норм. Теперь вот такая красота уже на двух стояках из трёх:

Какие-то нормы заставили их сделать так монументально? Нельзя ли эту конструкцию отодвинуть от стены на 10мм? Резьба на пакле надёжней сварки?

Вопрос второй, формальный. Только работки ЖЭКа имеют право делать монтаж стояков отопления? Желания продолжать борьбу за бесплатный сыр уже нет. Хочется сказать рабочим, что они своё уже откосячили.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7279

24.08.2018 в 09:39:36

webkoder, надо варить, а не на резьбовых соединениях, это порно

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116324

24.08.2018 в 09:54:47

О, капремонт - знакомо! Периодически приглашают на составление списка косяков :)

webkoder написал: Плохая организация работ, низкая культура труда. Изгадили обои (фиг с ними это неизбежно было), но ещё и пол, потолок, окно.

У производителя работ должен быть ЖУРНАЛ ЗАМЕЧАНИЙ. Требуйте его предоставить и пишите туда замечания. Звоните в ФКР. Там должен быть в том числе технадзор.

webkoder написал: От соседей сверху труба толще чем от соседей снизу. Снизу примерно 25мм. Это называется дюймовая? До этого была сварная крестовина из дюймовой трубы, выглядело норм.

Система однотрубная. До верхней крестовины сверху и ниже нижней крестовины труба должная быть одного диаметра. Между крестовинами труба может быть на один размер меньше - это называется БАЙПАСС.

Но не это главное!!! Такого порно я еще не видел! Систему собирают на резьбах с диким количеством соединений!!! Когда все это потечет - их и след простынет! Система ОБЯЗАНА БЫТЬ СДЕЛАНА НА СВАРКЕ!!!

ТРЕБУЙТЕ ПРОЕКТ у производителя работ! Смотрите там и требуйте его соблюдения!

webkoder написал: Только работки ЖЭКа имеют право делать монтаж стояков отопления?

Нет. Если капремонт - то какая-то контора выиграла (читай купила) ТЕНДЕР.

webkoder написал: Хочется сказать рабочим, что они своё уже откосячили.

Можете пригласить со стороны, но сделать по проекту. Работники Жилищника могут принять эту работу в эксплуатацию.

Но это мелочь... Сделаете у себя - все равно вас утопят сверху....

Вам срочно надо трубить во все трубы и спасать дом. Собирайте жильцов и тд... Могу познакомить с инициативной группой, которая все это уже частично прошла, и сейчас в процессе...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116324

24.08.2018 в 09:58:14

webkoder, А вообще Вам надо добиваться смены производителя работ. Еще раз скажу - погубят дом. Гл инж из Жилищника, который примет это порно, уволится и перейдет в другой район. Вы останетесь с разбитым корытом. И еще раз денег на повторный капремонт Вам не дадут.

Уже проходили... :)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

24.08.2018 в 19:52:43

ТС, множество сгонов на стояке это уязвимость которая может не пережить и 1 сезон. на стояке постоянно происходят температурные расширения, и так как у вас стояк прямой без смещения, эти температурные расширения будут восприниматься стояком и тянуть его в сторону, смещение в сторону при нагреве до рабочей температуры стояка закрепленного между перекрытиями дсотигает 10-15см, эти нагрузки будут давить на сгоны а там тонкая стенка так как резьба цилиндрическая. так что очень опасно. ну а сборище обезьяно-барано-идиотов не умеет паковать резьбу правильно, впрочем они вообще ничего правильно делать не умеют, проверено...тем более что прораб постоянно пропадает, без присмотра там косяк на косяке...так что мораль-лучше хотя бы в своей квартире переделать на сварку. тем более что у нормальных специалистов хватает опыта обои не повредить...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116324

24.08.2018 в 20:08:45

Олегович написал: смещение в сторону при нагреве до рабочей температуры стояка закрепленного между перекрытиями дсотигает 10-15см

мм

Олегович написал: так что мораль-лучше хотя бы в своей квартире переделать на сварку.

не спасет - зальет сверху, ну хоть не кипятком

Олегович написал: на сгоны а там тонкая стенка так как резьба цилиндрическая.

забыли добавить - самая дешевая труба, и соответственно самая тонкая, хорошо, если не овальная

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.08.2018 в 22:47:24

Олегович, Ух! Олегович! Мне бы Вашу энергию - горы бы свернул. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

25.08.2018 в 23:16:48

Inch1964, какие проблемы, Поль Брэгг в 95 на доске рассекал)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.08.2018 в 23:23:27

Олегович написал: на доске рассекал

Надеюсь не на гробовой доске? :eek:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

27.08.2018 в 02:19:49

Inch1964, на гробовой в 96. В 95 на сёрфе...не рассчитал, накрыло беднягу большой волной

0