26.08.2018 в 18:11:38
Есть задача: ввод кабеля в дом от щитка на улице. Кабель планируется ВБбШв 4x10. Схема следующая:
Кабель планируется прокладывать под землей. Место ввода в дом обозначено черной точкой. Дом на свайном фундаменте.
На схеме розовой и зелеными линиями обозначил возможные пути кабеля.
Вопрос: Можно ли использовать второй вариант? Допускается ли такая прокладка по нормам, безопасности и тд? Для нас второй вариант предпочтительнее тем, что кабель нужно покупать короче и копать меньше.
26.08.2018 в 18:35:20
YuriyT написал: Кабель планируется ВБбШв 4x10.
На кой, ВВГ нг и двухстенная гофра или ПНД труба.
YuriyT написал: Допускается ли такая прокладка по нормам, безопасности и тд
допускается, особенно если кабель будет не на самом основании прокладываться.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2018 в 19:09:16
megrad написал: допускается, особенно если кабель будет не на самом основании прокладываться.
Основании чего имеется ввиду? Можно ли во втором варианте под домом просто на землю положить?
26.08.2018 в 19:16:32
YuriyT написал: Можно ли во втором варианте под домом просто на землю положить
Можно, но как то Вы странно к своей собственности относитесь. Это Вам не удлинитель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2018 в 19:21:50
megrad написал: Можно, но как то Вы странно к своей собственности относитесь. Это Вам не удлинитель.
Вот я и хочу узнать, чем плох такой вариант?
26.08.2018 в 19:42:30
YuriyT, это видимо профессиональное - кабель должен быть закреплен.
В качестве ликбеза
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2018 в 20:21:17
Добрый вечер! Можно использовать оба варианта, никаких ограничений на этот счет нет, главное знать где кабель, чтобы, в случае проведения других коммуникаций, не повредить. Сколько мощности выделено? Зачем кабель такого сечения, да и медный? Для таких случаев используют алюминий, иначе цена будет космос.
26.08.2018 в 20:47:12
YuriyT написал: Есть задача: ввод кабеля в дом от щитка на улице. Кабель планируется ВБбШв 4x10. Схема следующая:
Кабель планируется прокладывать под землей. Место ввода в дом обозначено черной точкой.
вот под землей и прокладывайте, коричневая (или красная ?) линия зы. а дом нельзя развернуть на 180град :D ? тем более, что:
YuriyT написал: Дом на свайном фундаменте.
зы2. и почему сечение кабеля 10мм2 по меди: хотите дома тнцс устроить? если так, то можно качественное фото внутренностей ЩУ и столбов воздушки?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.08.2018 в 20:59:51
sebastin написал: Сколько мощности выделено? Зачем кабель такого сечения, да и медный?
15кВт. Местный электрик обмолвился о таком. Посоветуйте какой кабель лучше (маркировка, сечение, какие буквы в названии:)?
26.08.2018 в 21:23:59
YuriyT написал:
sebastin написал: Сколько мощности выделено? Зачем кабель такого сечения, да и медный?
15кВт. Местный электрик обмолвился о таком. Посоветуйте какой кабель лучше (маркировка, сечение, какие буквы в названии:)?
YuriyT, не надо слушать электрика местного. Вам будет достаточно АВБбШв 4х16, можно даже АВБбШв 4х10, тут можно найти по цене от 68 руб/метр
26.08.2018 в 21:27:03
megrad написал: Типа с запасом?
типа, от балды! :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.