Аватар пользователя
YuriyT

Местный

Регистрация: 16.05.2017

Москва

Сообщений: 27

26.08.2018 в 18:11:38

Есть задача: ввод кабеля в дом от щитка на улице. Кабель планируется ВБбШв 4x10. Схема следующая:

Кабель планируется прокладывать под землей. Место ввода в дом обозначено черной точкой. Дом на свайном фундаменте.

На схеме розовой и зелеными линиями обозначил возможные пути кабеля.

  1. Розовый вариант - прокладываем полностью под землей.
  2. Зеленый вариант - прокладываем первые 20 метров под землей, а дальше над землей под домом (дом на сваях).

Вопрос: Можно ли использовать второй вариант? Допускается ли такая прокладка по нормам, безопасности и тд? Для нас второй вариант предпочтительнее тем, что кабель нужно покупать короче и копать меньше.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2018 в 18:35:20

YuriyT написал: Кабель планируется ВБбШв 4x10.

На кой, ВВГ нг и двухстенная гофра или ПНД труба.

YuriyT написал: Допускается ли такая прокладка по нормам, безопасности и тд

допускается, особенно если кабель будет не на самом основании прокладываться.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
YuriyT

Местный

Регистрация: 16.05.2017

Москва

Сообщений: 27

26.08.2018 в 19:09:16

megrad написал: допускается, особенно если кабель будет не на самом основании прокладываться.

Основании чего имеется ввиду? Можно ли во втором варианте под домом просто на землю положить?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2018 в 19:16:32

YuriyT написал: Можно ли во втором варианте под домом просто на землю положить

Можно, но как то Вы странно к своей собственности относитесь. Это Вам не удлинитель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
YuriyT

Местный

Регистрация: 16.05.2017

Москва

Сообщений: 27

26.08.2018 в 19:21:50

megrad написал: Можно, но как то Вы странно к своей собственности относитесь. Это Вам не удлинитель.

Вот я и хочу узнать, чем плох такой вариант?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2018 в 19:42:30

YuriyT, это видимо профессиональное - кабель должен быть закреплен. В качестве ликбеза ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
YuriyT

Местный

Регистрация: 16.05.2017

Москва

Сообщений: 27

26.08.2018 в 20:02:10

megrad написал: В качестве ликбеза ссылка

Ознакомился.

megrad написал: кабель должен быть закреплен.

Можно поподробнее.

0
Аватар пользователя
nikita_khristov

Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 100

26.08.2018 в 20:21:17

Добрый вечер! Можно использовать оба варианта, никаких ограничений на этот счет нет, главное знать где кабель, чтобы, в случае проведения других коммуникаций, не повредить. Сколько мощности выделено? Зачем кабель такого сечения, да и медный? Для таких случаев используют алюминий, иначе цена будет космос.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2018 в 20:26:54

YuriyT написал: Можно поподробнее.

Крепите кабель к основанию ... э-э -э блин, только сейчас дошло:

YuriyT написал: Дом на свайном фундаменте.

Расстояние до земли сколько?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2018 в 20:47:12

YuriyT написал: Есть задача: ввод кабеля в дом от щитка на улице. Кабель планируется ВБбШв 4x10. Схема следующая:

Кабель планируется прокладывать под землей. Место ввода в дом обозначено черной точкой.

вот под землей и прокладывайте, коричневая (или красная ?) линия зы. а дом нельзя развернуть на 180град :D ? тем более, что:

YuriyT написал: Дом на свайном фундаменте.

зы2. и почему сечение кабеля 10мм2 по меди: хотите дома тнцс устроить? если так, то можно качественное фото внутренностей ЩУ и столбов воздушки?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
YuriyT

Местный

Регистрация: 16.05.2017

Москва

Сообщений: 27

26.08.2018 в 20:59:51

sebastin написал: Сколько мощности выделено? Зачем кабель такого сечения, да и медный?

15кВт. Местный электрик обмолвился о таком. Посоветуйте какой кабель лучше (маркировка, сечение, какие буквы в названии:)?

0
Аватар пользователя
YuriyT

Местный

Регистрация: 16.05.2017

Москва

Сообщений: 27

26.08.2018 в 21:00:57

megrad написал: Расстояние до земли сколько?

Примерно полметра.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2018 в 21:23:56

YuriyT, у Вас ТУ должно от сетей быть.

ZooZoo написал: сечение кабеля 10мм2

Типа с запасом?

YuriyT написал: Примерно полметра.

Да уж ползти будет не очень удобно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
nikita_khristov

Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 100

26.08.2018 в 21:23:59

YuriyT написал:

sebastin написал: Сколько мощности выделено? Зачем кабель такого сечения, да и медный?

15кВт. Местный электрик обмолвился о таком. Посоветуйте какой кабель лучше (маркировка, сечение, какие буквы в названии:)?

YuriyT, не надо слушать электрика местного. Вам будет достаточно АВБбШв 4х16, можно даже АВБбШв 4х10, тут можно найти по цене от 68 руб/метр ссылка

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2018 в 21:27:03

megrad написал: Типа с запасом?

типа, от балды! :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.