Vadim 161 написал: Больше 24 - это уже маразм
Угу, или как у меня было: квартира однушка (правда, большая) и щит 72 (!) модуля)))...
28.08.2018 в 12:36:19
Vadim 161 написал: Больше 24 - это уже маразм
Угу, или как у меня было: квартира однушка (правда, большая) и щит 72 (!) модуля)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2018 в 12:39:06
BV, ни разу не агитирую за 48 модулей на однушку. 14 модулей +доп. щиток на кухне на трешку мне вполне хватает. Собственно, вопрос ТС был в том, чем может быть полезно несколько линий на освещение, я ответил. А стоит ли заморачиваться с дополнительными работой и ценой материала ради такого, пусть ТС и решает. Кстати, количество комнат озвучено не было.
28.08.2018 в 12:39:24
vitya написал: А почему не сделать-то на каждую комнату?
Потому-что не нужно. Встречался с "проектрировщиками-электриками - любителями - перфекционистами" которые ставили отдельный АВ и на лампочку в туалет. И продвигали эту идеологию, как единственно правильную. Им был профит, так как щиты получались по 48мод и более на простые квартиры... Это казалось круто, типа обычному электрику хрен разобраться в такой высокотехнологичной начинке.... Кто давно в теме - тот поймет ;)
28.08.2018 в 12:47:33
Vadim 161 написал: А нафига к щиту лезть чтоб лампочку поменять ? Выключателем щелкнул, и меняй сколько угодно.
А это если не твоя квартира, и ты не знаешь что рвет выключатель :)
Vadim 161 написал: Больше 24 - это уже маразм, не считая тех случаев когда щит собран весь на двухполюсниках.
это другая разновидность маразма :)
vitya написал: BV, кстати)) хороший щит на 48 модулей делится пополам спец разделителем и получается 2 щита за одной дверцей - для слаботочки (включая роутер) и электрики!
Если вводы силы и сверху и снизу - не очень хорошая идея, да и в плане помех плохая. Электромагнитное поле уменьшается в третьей степени от расстояния.
E_Z написал: BV, ни разу не агитирую за 48 модулей на однушку.
А иногда приходится - трехфазная однушка, с отд ванной, туалетом, кладовкой 7м2 (- считай еще комната без окна) кухней, вентиляцией и кондиционированием, с площадью более 50-60-70м2 В 36 - с трудом
По мне - есть принцип разумной достаточности, и надо смотреть в каждом конкретном случае. Лишнего не делать. По свету - разумные рекомендации по площади есть выше.
28.08.2018 в 12:55:31
BV, да, согласен, лучше 2 щита.. Но .. у меня была безвыходная ситуация) 2 щита никак вообще и по высоте ограничение. Взял шнайдер прагму на 18 модулей шириной и спец. разделитель. Там место с боков предостаточно..
28.08.2018 в 13:01:09
Vadim 161
Ага, особенно когда все линии освещения запихивают под одно УЗО, при наличии еще двух-трех-четырех
Тут уместно напомнить, что разговор идет не о том как распихать, а о самой целесообразности делать свет распихуемым. Ежели у вас весь свет на одной линии, какая ему разница, одно у вас УЗО или три?
28.08.2018 в 13:05:23
Кстати, разделение полезно при покомнатном ремонте. Когда нужно отключить и выключатель тоже при мокрых работах, например.
28.08.2018 в 13:07:20
vitya написал: Кстати, разделение полезно при покомнатном ремонте. Когда нужно отключить и выключатель тоже при мокрых работах, например.
vitya, решаемо без раздувания щита...
28.08.2018 в 13:28:18
Трешка, П44. Стояк реконструирован.
На кухню спланировал 7 линий + свет восьмая. В туалете 3 линии (свет тоже 2.5 кабелем). Вот думаю не перебрал ли где. С остальными комнатами все понятно. На балконе свет от розеток зала через дифф. автомат на 10.
3 кондиционера 9000 - 1 на своей линии, 2 других на одной.
Кухня:
ПММ + розетка в шкафу под мойкой 16 2P
Варочная 32 2P
Духовка 16 2P
Фартук1 + Холодильник 16
Фартук2 + ТВ 16
Колонна микроволновка + кофемашина 16
Кондиционер 16
Освещение кухни 10
СУ:
Стиральная машина 16
Бойлер 16
Розетки + свет СУ 16
28.08.2018 в 13:38:11
dmbz, Куча линий, но не очень...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2018 в 13:50:38
dmbz написал: ПММ + розетка в шкафу под мойкой 16 2P
dmbz написал: Колонна микроволновка + кофемашина 16
лишнее... подключить к линиям фартука
dmbz написал: Стиральная машина 16 Бойлер 16 Розетки + свет СУ 16
Все это можно посадить на 1 диф автомат
dmbz написал: Освещение кухни 10
отдельно - зачем, можно обьединить со светом комнат. На всю квартиру - 2 АВ 10А - на свет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу