28.08.2018 в 10:50:00
Итак 94 квадрата, 10 этаж , окна на 3 стороны. Задумался над вопросом ПВУ, в приложенном файле схема по воздуховодам, поругайте.
По установке смотрю в сторону комфовента r400h, тут почитал что можно mitsubishi 50rvx
Главное пугает опуск потолка , по проекту он одноуровневый, 16 см воздуховод превращается в итоге в 20 см опуска.
28.08.2018 в 11:26:13
Иногда хочется плюнуть и поставить 4 тиона и остаться с высокими потолками
28.08.2018 в 11:50:07
dmitriy.filatov написал: Главное пугает опуск потолка , по проекту он одноуровневый, 16 см воздуховод превращается в итоге в 20 см опуска.
Если потолки 270 - это одно, а если 310 - совсем другое. Что мешает изменить проект и выполнить потолок в разных уровнях - по краям ниже, в центре - выше.... ?
28.08.2018 в 11:50:20
Так получше, думаю, будет.
Что касается опуска, то не обязательно его делать по всей площади. Достаточно только там где проходят воздуховоды. Обыграть их под общий дизайн и все.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.08.2018 в 11:55:24
BV написал:
dmitriy.filatov написал: Главное пугает опуск потолка , по проекту он одноуровневый, 16 см воздуховод превращается в итоге в 20 см опуска.
Если потолки 270 - это одно, а если 310 - совсем другое. Что мешает изменить проект и выполнить потолок в разных уровнях - по краям ниже, в центре - выше.... ?
BV, потолки черновые 3.05.. пол -10 см , потолок - 8 или - 20 см(при 16 воздуховоде).. общая стилистика проекта не позволяет поменять потолок на двухуровневый.. плюс двери в потолок
28.08.2018 в 12:21:45
dmitriy.filatov написал: BV, потолки черновые 3.05.. пол -10 см , потолок - 8 или - 20 см(при 16 воздуховоде).. общая стилистика проекта не позволяет поменять потолок на двухуровневый.. плюс двери в потолок
ну оставшиеся 275 не так плохо, но поднятый центр создает более приятные ощущения. Ну впрочем вам виднее.... Обычно проект делают с учетом инж систем, особенно вентиляции.
28.08.2018 в 19:17:33
Ким, если можно в 2 словах прокомментируйте схему.. почему из детских нет забора воздуха?
28.08.2018 в 20:36:03
Он не нужен. Используется стандартная классическая схема вентиляции. Если захотите делать воздухообмен больше, тогда и дополнительные вытяжные решетки появятся
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.08.2018 в 17:42:26
Ким, санузлы хочу подключать к вытяжкам в санузлах, сверху еще 8 этажей, поэтому должна нормально тянуть..
30.08.2018 в 18:19:42
Вы ставите рекуператор, но при этом хотите использовать каналы ВЕ. Но при такой установке эти каналы работать не будут. Следовательно в них Вы воткнете вентиляторы. Эти вентиляторы создадут разряжение в Вашей квартире и все то что где-то есть из "ароматов садов Семирамиды" все это будет в Вашей квартире. Чтобы этого не было каналы ВЕ надо глушить и делать такую схему как предложил. Это чисто мое мнение и на нем не настаиваю. Есть кто с такой схемой не согласны. И я их прекрасно понимаю. Поэтому так же считаю что в квартире надо делать именно такую схему или вообще не использовать рекуператор. Адекватным по деньгам ПВУ в квартире не сделать. Эту машину хорошо использовать когда объемы большие. В квартирах они никогда или "почти никогда" не окупятся.
Где-то так ...
dmitriy.filatov написал: санузлы хочу подключать к вытяжкам в санузлах, сверху еще 8 этажей, поэтому должна нормально тянуть..
И не мечтайте. Ничего работать не будет. ПВУ с рекуператором этому поможет.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.08.2018 в 18:22:25
Ким, спасибо, что же тогда мне ставить? 4 тиона?) по поводу окупится совсем не понял, есди без рекуператора ставить, то на электроэнергии зимой явно не 5 рублей потратишь..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу