Доброго дня всем. После установки подвесного унитаза на инсталляцию grohe rapid заметили, что при смыве снизу унитаза немного течет. Снял унитаз перепроверить правильно ли отрезал патрубок. Вроде нормально. При этом заметил, что в унитазе имеется наплыв глазури в месте, где ставится манжета. Вот и думаю, не поэтому ли подтекает. Что можно сделать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124437

31.08.2018 в 20:50:33

yurykom, Хрустальный шар сегодня почему-то дает размытую картинку :)

0
yurykom
yurykom
Новичок

Регистрация: 30.01.2018

Москва

Сообщений: 14

31.08.2018 в 21:01:34

BV, тогда спрошу конкретнее. Если протекает из-за глазури. Как ее убрать? Или может манжету можно дополнительно как-то герметизировать?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

01.09.2018 в 07:28:27

Фото этого наплыва? Можно сточить напильником.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2018 в 12:39:31

yurykom, Вам уже намекнули прозрачно, но намёков Вы не понимаете. Фото выкладывайте!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124437

01.09.2018 в 14:38:21

yurykom написал: BV, тогда спрошу конкретнее. Если протекает из-за глазури. Как ее убрать?

сточить абразивом - как именно: Шар - дает размытую картинку

yurykom написал: Или может манжету можно дополнительно как-то герметизировать?

только при небольших капельных течах из-за микротрещин или пор может помочь густая силиконовая несмываемая смазка.

0
yurykom
yurykom
Новичок

Регистрация: 30.01.2018

Москва

Сообщений: 14

01.09.2018 в 19:34:13

Да я вот уже сомневаться начал, что это все из-за наплыва. Сейчас вспоминаю, что немного там было. Приеду скорей всего завтра на квартиру, сниму унитаз и все ещё раз посмотрю, сфотографирую.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.09.2018 в 00:28:24

BV, вряд ли из-за глазури. Недавно тут пробегал товарищ с течью подвесного, у которого вроде напорный патрубок задом наперёд был вставлен :)

0
yurykom
yurykom
Новичок

Регистрация: 30.01.2018

Москва

Сообщений: 14

02.09.2018 в 10:15:12

Ситуация на фотографиях. Проверил, сколько отрезал. Оказалось, что без запаса 3мм как в инструкции. При этом манжета в унитаз входит очень легко. Так же легко прокручивается и достается. Конец патрубка, который вставляется в инсталляциб почему-то оказался деформирован. Но насколько я могу судить, течет именно из того конца, который в унитаз вставляется.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124437

02.09.2018 в 10:34:04

yurykom написал: Оказалось, что без запаса 3мм как в инструкции.

yurykom написал: Конец патрубка, который вставляется в инсталляциб почему-то оказался деформирован.

значит упирается, как раз на три мм... И это может влиять на манжету в стене - перекос, а стекать по наружней поверхности трубки к унитазу. Нижний потек вряд-ли может влиять, а вот справа может чуть течь. Его можно сошлифовать аккуратно дремелем, либо смазку - как писал выше. Да и по инструкции надо на смазку.

0
yurykom
yurykom
Новичок

Регистрация: 30.01.2018

Москва

Сообщений: 14

02.09.2018 в 10:49:19

Насколько я помню, по инструкции должно быть на 3мм длиннее, а не короче. Или нет? Сейчас если засунуть в инсталляцию торчит ровно настолько насколько торчит, если засунуть в унитаз. А смазка же она просто облегчает соединения? Тут меня смущает, что манжете в унитазе довольно свободно.