02.09.2018 в 10:58:20
yurykom написал: Насколько я помню, по инструкции должно быть на 3мм длиннее, а не короче. Или нет?
не помню, чего гадать - найдите инструкцию и проверьте...
yurykom написал: А смазка же она просто облегчает соединения?
,.... не дает задираться манжетам, чтобы правильно встали на место и устраняет микротечи - УЖ ДВА РАЗА НАПИСАЛ. Трубу могли погнуть если впендюривали без смазки манжету в унитаз при установке.... и манжета могла не правильно встать на место... с перекосом
02.09.2018 в 11:37:45
Смазка была. В виде жидкого мыла ) Инструкцию неправильно понял. Короче на 3мм должно быть. Дремеля нет.
02.09.2018 в 11:55:30
yurykom, Достаточно кухонного ножа для 3мм, только не сразу, а снимая по кругу тонкую стружку.
Мыло не затыкает микротечи. Обычную смазку - нельзя, резина умрет.
Дремель = качественная наждачка на круглую болванку клеем, просверлить по центру, болт с гайкой и дрель.
Может и без этого прокатит - перед монтажем мокните резинку в чашку с кипятком - будет эластичнее, остынет руками брать - монтируйте с мылом.
02.09.2018 в 12:14:07
yurykom,
Не отрезана, а обгрызана, и манжета какая-то левая, она не так выглядит. Четыре лепестка на ней, должно быть. При монтаже протрите на сухо и силиконом хоть смажьте. Мыло не вариант.
02.09.2018 в 12:25:54
Hitgher, Силиконовый герметик - точно не вариант. Даже если он где-то стоит и не течет Манжета может быть комплектом унитаза.
02.09.2018 в 12:33:42
Спасибо за советы. Но манжета в комплекте именно такая.
Манжета вроде и так эластичная,мягкая.
Силикон это имеется ввиду герметик силиконовый?
02.09.2018 в 20:23:51
Обрезал, вставил на жидкое мыло. Поначалу подумал, что течи нет. Но оказалось просто, что она меньше стала.
BV, хочу попробовать как предлагали на смазку. Какую посоветуете?
02.09.2018 в 22:09:53
Lube-O-Seal
02.09.2018 в 22:12:36
yurykom написал: Поначалу подумал, что течи нет. Но оказалось просто, что она меньше стала
А нет инспекционной камеры? Либо, снять горшок, вставить трубу с патрубком и пролить в ванной - смотреть, где течет... А в стенке резинка не задрана/покоцана?
03.09.2018 в 10:00:21
Нет, камеры нет к сожалению. В стене резинка не покоцана. Буду пробовать со смазкой
03.09.2018 в 19:00:36
yurykom, когда перепробуете смазку, настанет пора силиконового герметика. Тщательно зачистить все поверхности, обезжирить ацетоном, густо намазать герметиком, вставить, и не пользоваться унитазом хотя бы часа 4-5. Только на форум про это не выкладывать - проклянут. Тут силиконовый герметик в канализационных делах - персона нон-грата, даже несмотря на то, что работает (а часто только он и работает). Но нельзя. Следующий совет (вангую) - если вам не поможет сантехническая смазка, вам предложат разобрать половину санузла, поменять всю канализацию и собрать заново. Тысяч 100+, зато без ненавистного силиконового герметика. :D
PS Еще лучше что-то типа Soudal Fix-All. Но ему сохнуть подольше надо, хотя бы часов 10.