Ge в "Потребителе" имеют не слишком хорошие результаты. Pen автоматом рвать нельзя. И вообще нельзя. N можно. Ошибка, наверное. Если уж у Вас везде автоматы типа В стоят, то вводной - С. Щиток что, без земли?
22.02.2007 в 16:43:54
Ge в "Потребителе" имеют не слишком хорошие результаты. Pen автоматом рвать нельзя. И вообще нельзя. N можно. Ошибка, наверное. Если уж у Вас везде автоматы типа В стоят, то вводной - С. Щиток что, без земли?
22.02.2007 в 16:59:49
Все верно автомат будет рвать фазу и ноль (ошибка в схеме), земля идёт отдельно от межквартирного щитка (где "штатная" земля соединяется с нулём). Как альтернативу GE рассматриваю Moeller.
22.02.2007 в 17:00:31
vic245 написал : Что не так?
Способ прокладки не так. Или в металлических трубах; или в трубах, замазанных раствором; или в плинтусе с кабель-каналами.
Следование моим советам вредит кошельку
22.02.2007 в 17:04:33
ВТБ! написал : в плинтусе с кабель-каналами.
ПВХ-плинтусе
vic245 написал : "штатная" земля соединяется с нулём).
Ай-яй-яй
22.02.2007 в 17:06:58
ВТБ! написал : vic245
В однофазной цепи не бывает PEN (с некоторых пор с некоторыми изъятиями). PEN не бывает 6 кв.мм. PEN не коммутируется...
А какой провод нужен? я предполагал, что это будет кабель 3х6 (L, N, PEN)
22.02.2007 в 17:09:18
VladislavV написал : Ай-яй-яй
С этого момента поподробней, пожалуйста. Дом расчитан на газовые и электроплиты, но землю в квартиры не вели, а делали зануление в межквартирных щитках.
22.02.2007 в 17:11:42
ВТБ! написал : Способ прокладки не так. Или в металлических трубах; или в трубах, замазанных раствором; или в плинтусе с кабель-каналами.
Даже для Nym? От грызунов?
22.02.2007 в 17:12:16
2vic245 Тебе про то, как ты обозвал нулевой проводоник, а не про сечение...
Ты эта..., лучше поменьше говори, а побольше рисуй, включая свои межквартирные щитки... Не хамстава ради, а понимания для - понятия у тебя сильно хромают, поэтому лучше выражай свои мысли на бумаге, в виде рисунков. В этом случае будет отсутствовать наличие недопонимания тебя другими...
22.02.2007 в 17:15:04
VladislavV написал : ПВХ-плинтусе
Усугублю :) - в электротехническом плинтусе.
vic245 написал : кабель 3х6 (L, N, PEN)
L, N, PE.
Фотографию этажного щитка привести можно? Особенно интересуют нулевой стояк и нулевая шина (элемент щитка из толстой стали с приваренными болтами для подключения проводников).
Следование моим советам вредит кошельку
22.02.2007 в 17:16:39
vic245 написал : От грызунов?
От пожара. Или хотя бы просто кабели раствором замазать.
Следование моим советам вредит кошельку
22.02.2007 в 17:27:44
ВТБ! написал : От пожара. Или хотя бы просто кабели раствором замазать.
Если сделаю в гофрированной металлической трубе (до штроб в стенах), поможет? Межэтажный щиток я особо не изучал, вся информация со слов местного электрика, он же будет делать ввод в квартиру. По схеме всё ок?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу