Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

22.02.2007 в 17:36:11

vic245 написал : Все верно автомат будет рвать фазу и ноль (ошибка в схеме), земля идёт отдельно от межквартирного щитка (где "штатная" земля соединяется с нулём). Как альтернативу GE рассматриваю Moeller.

Голосую за Moeller. Не исключено, что и дешевле выйдет. Тут их каталог: http://www.moeller.ru/upload/catalog/KAT%200212-2004.pdf удачи!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

22.02.2007 в 17:38:32

vic245 написал : в гофрированной металлической трубе (до штроб в стенах), поможет?

Формально - нет. Цемент месить неохота? Всё равно при штроблении грязюку разведёте - так уж до кучи...

со слов местного электрика

Источник авторитетный (без иронии), но фотография лишней не будет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.02.2007 в 17:41:25

ВТБ! написал : фотография лишней не будет.

Электрика? :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

22.02.2007 в 17:54:50

VladislavV

По локоть в щитке. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2007 в 17:55:15

ВТБ! написал : Формально - нет. Цемент месить неохота? Всё равно при штроблении грязюку разведёте - так уж до кучи...

А такой вариант: пластиковый короб вдоль стены по полу в виде желоба (в нём провода) - замазываю цементом сверху... И вообще чтобы провод нагрелся до такой критической температуры (пожар) - должен не сработать автомат? А неформально есть смысл с Nym такое делать? PEN исправил на N, схема то как?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

22.02.2007 в 18:07:59

vic245 написал : пластиковый короб вдоль стены по полу в виде желоба (в нём провода) - замазываю цементом сверху

Дорого - пластиковые трубы или гофра дешевле.

схема то как?

Это всё в квартирном щитке? Формально - входное УЗО должно быть типа S. Неформально - зачем оно вообще в том же самом щитке, если все группы прикрыты УЗО/диф.автоматами второго уровня?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2007 в 18:20:34

ВТБ! написал : Дорого - пластиковые трубы или гофра дешевле.

Это всё в квартирном щитке? Формально - входное УЗО должно быть типа S. Неформально - зачем оно вообще в том же самом щитке, если все группы прикрыты УЗО/диф.автоматами второго уровня?

Пластиковые трубы или гофра - можно без цемента?

Всё это в квартирном щитке, счётчик на 50a, поэтому входной автомат на 40 А (должно хватить)

Входное узо на 100 мА противопожарное, а узо/диф.автоматы 2-го уровня для защиты людей.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2007 в 18:55:03

vic245 написал : Всё это в квартирном щитке, счётчик на 50a, поэтому входной автомат на 40 А (должно хватить) Входное узо на 100 мА противопожарное, а узо/диф.автоматы 2-го уровня для защиты людей.

УЗО и диффы 2-го уровня прекрасно среагируют и на пожар. У вас все линии прикрыты УЗО и необходимости в противопожарном нет. А что у вас в этажном щите творится?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2007 в 19:04:35

Входное Узо уберу, входной автомат поставлю с характеристикой S (это я так понимаю для селективности срабатывания - сначала сработает автомат 2-го уровня). На межквартирном щитке рубильник на 25А далее счётчик на 50А и далее пробки на фазе - три (свет, розетки, эл.плита)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

22.02.2007 в 19:09:04

vic245 написал : входной автомат поставлю с характеристикой S

Нет таких для бытовых сетей. :( Селективность по КЗ гарантировать нельзя.

рубильник на 25А

Пакетник непременно заменить на двухполюсный автомат (или неавтоматический выключатель).

Пластиковые трубы или гофра - можно без цемента?

Нельзя - ПУЭ не велит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2007 в 19:29:37

vic245 написал : На межквартирном щитке рубильник на 25А далее счётчик на 50А и далее пробки на фазе - три (свет, розетки, эл.плита)

Вы точно уверены, что там стоит именно рубильник и по пробке на группу? Что-то мне подсказывает, что это не так. И посмотрите какое там сечение жил до и после счетчика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.