VeloMah, Щуюп - случайный . :)
04.09.2018 в 21:08:51
VeloMah, Щуюп - случайный . :)
Да, ни фига.
04.09.2018 в 21:21:38
VeloMah написал: сегодня отсоединили провода нуля и земли в щитке на лестничной клетке - все равно одна фаза выбивает; потом отключили фазу и подали фазу на отсоединенные от щитка ноль, а потом и землю - выбивает ноль, но не земля т.е. утечка одновременно и на фазе и на ноле - такое могло быть случайно ?
VeloMah, вполне - сверлили - прошлись по паре жил. Как-то саморез из кабеля доставал - нашли по вспышке за обоями в темноте :)
При ваших тестах абсолютно все нагрузки были отсоединены? И совет - бросьте Вы эту игру в детектива - надо искать, а там уж видно будет.
04.09.2018 в 21:24:47
dokar написал: VeloMah, Щуюп - случайный . :)
dokar, шуюп - при развитии угля в этом случае LN - начинает гасить всю цепочку АВ с разными паузами по времени, постепенно сокращающимися - пару недель, неделя..... дни, день, часы... и потом сразу БАХает
04.09.2018 в 21:29:49
нашли по вспышке за обоями в темноте BV, Пыхали мегером канечна ?
Да, ни фига.
04.09.2018 в 21:35:07
dokar написал: нашли по вспышке за обоями в темноте BV, Пыхали мегером канечна ?
dokar, у меггера 2ма ограничение, много не напыхаешь.... Просто взводишь АВ - бах и пых :) Там уже хороший углерод был после примерно 50ти бахов... Квартира большая, все сидит на одном АВ :), сначала по звуку искали ... По уму нужен прожигатель - но денег он стоит конкретно, и малых я знаю только одну модель
04.09.2018 в 21:55:27
штроба идет вертикально и маяки есть по бокам от неё - ну не должен он был ставить маяк под щитком, т.к. даже если забыл про штробу, то ниша щитка же видна; слева от щитки входная дверь в полуметре - там есть маяк, зачем ему второй на расстоянии полуметра ? не укладывается у меня в голове
и главное - разве шуруп не вызвал бы сразу КЗ, а не потом, когда он возился у оштукатуренной стены ?
завтра постараюсь раздолбить стык пола и стены - только там вводные провода шли близко к поверхности, но там у поверхности все должно было и высохнуть очень быстро
04.09.2018 в 22:24:50
VeloMah написал: и маяки есть по бокам от неё
Вообще-то маяки должны быть извлечены везде. Разве штукатур этого не сделал?
04.09.2018 в 23:02:58
маяк по линии штробы мог быть самым первым. а если правило, скажем, у него полтора метра, а стена два, то чтобы заштукатурить всю стену двумя маяками, с каждого угла расстояние до маяков будет около 60 см. так что теороетически мог поставить и в зоне щитка, с рассчетом, что потом вытащит. и главное - разве шуруп не вызвал бы сразу КЗ, а не потом, когда он возился у оштукатуренной стены ? - закрутил- замкнуло, выкрутил и включил автомат, и сделал вид что ничего и не было. и все. а потом влага дошла и замыкать начало.
05.09.2018 в 11:25:54
маяки он не вытащил, там сверху стеклохолст что ли и еще дополнительно паутинка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.