Аватар пользователя
leagasy

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

03.09.2018 в 13:14:28

В туалете есть вот такие отверстия в плитах перекрытия. От застройщика все это дело было заложено пакетами, тряпками, обломками кирпича и криво оштуакатурено. Все бухтело и сыпалось. Разобрал. Очистил. Теперь надо все это заложить чем-то.

Вообще, и тот и другой стояк будут закрываться коробом. Вопрос в том, стоит ли с этим вообще возиться? Если да, то чем заделать? Пока мне в голову приходит лишь вариант с монтажной пеной возле труб хвс и гвс, а около стояка канализации пенопласт с монтажной пеной. Не знаю насколько это правильно. Есть ещё варианты, может? Спасибо заранее

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

03.09.2018 в 15:24:19

Правильно так. Все трубы одеты в гильзы. Выпуск гильз выше перекрытия соседа 5 см. Снизу делается опалубка, и сверху заливается бетон мелкой фракции

0
Аватар пользователя
leagasy

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

03.09.2018 в 16:27:33

BV, это логично, да. Но вопрос был по конкретно моей ситуации. Труба уже не одета в гильзу, дому 10 лет, сверху у соседа чистовой ремонт давно и стяжка залита. Соответственно отверстие не сквозное.

0
Аватар пользователя
leagasy

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

04.09.2018 в 13:10:02

Ужас. 72 просмотра и ни одного совета. Неужели ни у кого такой ерунды не было? ))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

04.09.2018 в 13:27:57

Гильзу можно свернуть из рубероида и тд, сделать часть опалубки и закидать не жидким пескобетоном, повторить до заполнения Пене там не место...

0
Аватар пользователя
leagasy

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

04.09.2018 в 13:37:56

Хмм. Половину объема я таким образом закидаю. А вторую половину? ) Снизу вверх закинуть до критической массы, потом подождать пока схватится и опять?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

04.09.2018 в 14:31:05

leagasy, Вы читаете только половину из написанного? Слова о опалубке мимо?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20878

04.09.2018 в 15:44:32

BV, а вы сами всё читаете? какая опалубка, если

leagasy написал: отверстие не сквозное.

.............

leagasy написал: Снизу вверх закинуть до критической массы, потом подождать пока схватится и опять?

совершенно верно, так обычно и и делается.

leagasy написал: было заложено пакетами, тряпками, обломками кирпича и криво оштуакатурено

Примерно так и делается, только пакеты и тряпки это инородные элементы, а кусок кирпича, плотно забитый враспор - дас ист гуд.

0
Аватар пользователя
leagasy

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

05.09.2018 в 13:41:09

Грэй, Спасибо.

0
Аватар пользователя
leagasy

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

05.09.2018 в 13:42:09

BV, спасибо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу