04.09.2018 в 22:43:25
scipion написал: таки лишний, чужую картинку на запчасти резал и не заменил, вот собственно 1 из вопросов - на общий диф давать 0.03А, не мало ли на всю эту схему
scipion, Знаете что ? А прочитайте совсем небольшую тему наверху раздела - http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ Особенно две последние страницы . :)
04.09.2018 в 23:06:22
scipion, По утечкам и номинальному току , одно УЗО все нагрузки прекрасно выдержит . Но для взаиморезервирования лучше распределить нагрузки между 2-3 УЗО , не забывая о принципе перемешивания света и розеточных групп под разными УЗО в одной зоне квартиры .
04.09.2018 в 23:15:52
scipion, Касаемо щита на площадке, диффавтомат на 300мА, там тоже не лишний , но он должен быть селективный, с задержкой по времени отключения. Правда обязательность его установки по вашим нормативам мне неизвестна.
04.09.2018 в 23:30:12
scipion написал: таки лишний, чужую картинку на запчасти резал и не заменил, вот собственно 1 из вопросов - на общий диф давать 0.03А, не мало ли на всю эту схему
scipion, Два УЗО на всё и нормально. А Вы уверены, что при наличии газа Вам разрешен ввод на 63А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2018 в 23:36:38
dokar, спасибо за инфу, тему перечитал, правда все равно часть вопросов осталась по дефолту застройщики пихают всюду автоматы и никто в основном не заморачивается, насчет нормативов к сожалению не знаю
если поставить диф. без задержки, то просто будет выбивать оба внутренний и внешний или есть еще какие то нюансы? ключи от щитка есть, включить его не проблема если что ну и решит ли реле напряжения вопрос с отсутствием питания на электронных диф. автоматах, или могут быть ситуации, когда реле напряжения не сработало, а на дифах питания нет? насчет принципа перемешивания - вешать линию света и розеток на один диф., вторые линии на второй и т.п.?
04.09.2018 в 23:41:12
scipion написал: вешать линию света и розеток на один диф., вторые линии на второй и т.п.?
Да.
scipion написал: решит ли реле напряжения вопрос с отсутствием питания на электронных диф. автоматах, или могут быть ситуации, когда реле напряжения не сработало, а на дифах питания нет?
Не решит, на то оно и реле, что если возникла проблема - отключить не Ваши диффы, а потребителей, чтобы те не "погибли" безвременно.
scipion написал: если поставить диф. без задержки, то просто будет выбивать оба внутренний и внешний
Практически равновероятно, что будут отключаться оба.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2018 в 23:44:15
MaSeVi, сдвоенная квартира, 9.5кВт лимит, но можно добирать при необходимости
04.09.2018 в 23:54:06
scipion написал: 9.5кВт лимит
Это порядка 40А на ввод. Я бы поставил плиту газовую, но не знаю, как у Вас это возможно по различным факторам. Ну а при газе 40А - вообще жирнейший подарок!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2018 в 23:56:09
MaSeVi написал:
scipion написал: вешать линию света и розеток на один диф., вторые линии на второй и т.п.?
Да.
scipion написал: решит ли реле напряжения вопрос с отсутствием питания на электронных диф. автоматах, или могут быть ситуации, когда реле напряжения не сработало, а на дифах питания нет?
Не решит, на то оно и реле, что если возникла проблема - отключить не Ваши диффы, а потребителей, чтобы те не "погибли" безвременно.
scipion написал: если поставить диф. без задержки, то просто будет выбивать оба внутренний и внешний
Практически равновероятно, что будут отключаться оба.
MaSeVi, вот речь о том, что дифы будут находится за реле напряжения перед потребителями, т.е. реле и их выключит, если сработает может ли быть ситуация, что на дифах питание пропало, а реле перед дифами не сработало, если исключить вариант обрыва линии между реле и дифом?
04.09.2018 в 23:59:29
scipion написал: может ли быть ситуация, что на дифах питание пропало, а реле перед дифами не сработало,
Нет, порог работы электронного диффа существенно ниже предела реле. Просто вероятность того, что реле отключиться при некоторых условиях существенно выше того, чем у дифа.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.09.2018 в 00:09:46
MaSeVi, спасибо, а не подскажите что по типам узо вешать, куда А, а куда АС?