dokar написал:
andrey_tka написал:
dokar написал:
Хатхи написал:
andrey_tka написал: Почему именно ночью то?
andrey_tka написал: но теперь по ночам раза 3-4 вырубает дифф в квартире.
:confused:
Хатхи, Сумма утечек в квартире по ночам становится на пределе, а это может быть при старте того же холодильника. И от вводного диффа надо избавляться - совсем + провести измерение токов утечки постепенно отключая группы и потребители .
dokar, Ну а если убрать с верхнего ряда и вовсе дифф? Начколько небезопасно? Там только освещение и кондеры. И ксли поставить двухполюсный ВН, то вырубив его и рубая провода, не будет дифф в щитке отрубать?
andrey_tka, Схему - сюда ! Иначе разговор бесполезен. Да, кондеи в работе ?
dokar, Схемы на бумаге нет. Фото вскрытого щитка. Кондеры в работе. Иногда пользуемся.