И в квартирном щитке они же, только уже однофазные. Шлак?
06.09.2018 в 15:54:25
И в квартирном щитке они же, только уже однофазные. Шлак?
06.09.2018 в 15:57:18
Ну не знаю, я бы как минимум промегерил всю проводку, а дифы, если есть деньги заменил бы на Hager или Legrand DX-3
zuzaekk написал: Еще там 2 автомата С16.
За какие линии они отвечают ? Хорошо бы и тудой диф защиту 30мА добавить. Да и вообще, хорошо бы увидеть фото щита без пластрона.
Грубый, но справедливый
06.09.2018 в 16:02:55
Vadim 161, Признаюсь, пока под крышку не залезал. Там бабулька до конца недели еще скарб собирать будет.
06.09.2018 в 16:13:22
Судя по номиналам автоматов (С10), их задействовали на освещение без диф защиты.
06.09.2018 в 17:13:03
zuzaekk написал: Прошу совета. На вторичке куплена 2-к квартира в доме 2001г. Ввод в квартиру 3ф медь. Квартирный щит от застройщика построен на вводном автомате С20 (3ф) и 5 дифавтоматах УЗО-ВАД2 С16 30мА. Еще там 2 автомата С16. Предстоит делать ремонт. Как считаете, нужно ли избавляться от старого оборудования или достаточно добавить несколько линий для дополнительных потребителей? Спс.
zuzaekk, Вам нужно нарисовать Ваш проект и расставить розетки, где хотите. Нарисовать, что есть. Проверить линии старые. Набросать план переделок
06.09.2018 в 19:52:32
zuzaekk написал: вот как выглядит
Прикольно, с иллюминацией!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2018 в 19:57:41
Классно выглядит, для тех времен, и номиналы адекватные, и где еще встретишь от застрйщика целых 8 линий, в общем, я бы и так оставил :)
Грубый, но справедливый
06.09.2018 в 20:04:18
Спс, за мнение. Но мне надо будет добавить линии для кондиционера, бойлера... По идее, так и не нашел серьезного негатива по этим АВДТ и сам склонялся к возможности их дальнейшей эксплуатации.
06.09.2018 в 20:06:18
И внутри он не игрушечный :) это вроде он и есть.
А чего у 3-фазного такие большие окна индикации состояния контактов? Это часом не рубильник?
06.09.2018 в 20:13:51
zuzaekk написал: Но мне надо будет добавить линии для кондиционера, бойлера.
Добавляйте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу