06.09.2018 в 15:26:15
bearsib написал:
Rumato написал: Было же время, 2001 год, как щас помню, почти в каждую квартиру 3 фазы приходило...
просветите зачем такая роскошь? была какая то задумка в этом, или как обычно, что было то и вели?
bearsib, Вообще то это был сарказм. ТС что то путает. Поэтому отвечая на вопрос без фото, можно такого насоветовать...
06.09.2018 в 15:32:43
Rumato, ТС не путает. От 3ф-счетчика через 3ф АВДТ (С25 100мА) на лестничной клетке ввод в квартирный щиток. По щитку все написано. Проводка медная.
06.09.2018 в 15:33:26
Фото вечером прилеплю. Хотя и так все написал.
06.09.2018 в 15:42:12
zuzaekk написал: Rumato, ТС не путает. От 3ф-счетчика через 3ф АВДТ (С25 100мА) на лестничной клетке ввод в квартирный щиток. По щитку все написано. Проводка медная.
zuzaekk, Башку на отрез даю, АВДТ - ставропольский .
06.09.2018 в 15:47:29
dokar, Энергомера
06.09.2018 в 15:48:26
Это и есть ставропольский?
06.09.2018 в 15:50:03
zuzaekk, Угу .
06.09.2018 в 15:54:25
И в квартирном щитке они же, только уже однофазные. Шлак?
06.09.2018 в 15:57:18
Ну не знаю, я бы как минимум промегерил всю проводку, а дифы, если есть деньги заменил бы на Hager или Legrand DX-3
zuzaekk написал: Еще там 2 автомата С16.
За какие линии они отвечают ? Хорошо бы и тудой диф защиту 30мА добавить. Да и вообще, хорошо бы увидеть фото щита без пластрона.
Грубый, но справедливый
06.09.2018 в 16:02:55
Vadim 161, Признаюсь, пока под крышку не залезал. Там бабулька до конца недели еще скарб собирать будет.
06.09.2018 в 16:13:22
Судя по номиналам автоматов (С10), их задействовали на освещение без диф защиты.
06.09.2018 в 17:13:03
zuzaekk написал: Прошу совета. На вторичке куплена 2-к квартира в доме 2001г. Ввод в квартиру 3ф медь. Квартирный щит от застройщика построен на вводном автомате С20 (3ф) и 5 дифавтоматах УЗО-ВАД2 С16 30мА. Еще там 2 автомата С16. Предстоит делать ремонт. Как считаете, нужно ли избавляться от старого оборудования или достаточно добавить несколько линий для дополнительных потребителей? Спс.
zuzaekk, Вам нужно нарисовать Ваш проект и расставить розетки, где хотите. Нарисовать, что есть. Проверить линии старые. Набросать план переделок
06.09.2018 в 19:52:32
zuzaekk написал: вот как выглядит
Прикольно, с иллюминацией!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2018 в 19:57:41
Классно выглядит, для тех времен, и номиналы адекватные, и где еще встретишь от застрйщика целых 8 линий, в общем, я бы и так оставил :)