Доброго времени суток! Согласно действующего СП 31-110-2003 п.14.11 "В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах". Пытался тянуть существующий проложенный провод в квартиру из щитка - он не тянется. Походу до фига строительного мусора и все замазано-перемазано. Штробить канал в стене, вряд ли кто даст - общедомовая собственнность. Остается вариант - наружняя прокладка кабеля. Сейчас от щита до квартиры проложен кабель-канал, внутри которого лежим кабель интернета. Разговаривал с УК - сказали, делайте как хотите. Местный электрик сказал, кабель класть к вышеуказанный короб и не париться. Типа у многих так проложено и никаких наводок нет.
Теперь вопрос, как лучше проложить по наружке и могут ли быть проблемы, ведь, по факту, кабель в квартиру заводится по наружке а не внутри стены. Дом панелька (1988 года постройки), 9 этаж-ка. Кабель для прокладки 3х6мм2.
- Отдельный кабель канал (эстэтично и в глаза не бросается);
- Гофра;
- Металрукав.



Вообще, это не кабель-канал, а настенный плинтус Kopos Elegant LE100, который пришлось доработать, чтобы можно было закрепить кабель стяжками. Зато с поворотом на 90° никаких проблем при такой ширине.
Кстати, там внутри кроме кабеля ещё телефон, домофон и кабельное телевидение. :)