Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

09.09.2018 в 11:48:38

Алекс-М написал: Проблема в том, что 5х2.5 не пролезет в кондиционер

Для ваших кондиционеров надо было проложить кабели 3х1,5 по числу кондиционеров. И не от распредкоробки, а от щита. Это сняло бы все вопросы сразу, прямо оптом.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

09.09.2018 в 11:49:50

Radio написал: осознаете, что при любой аварии с одним из кондиционеров, не сможете пользоваться всеми четырьмя вплоть до устранения?

Не нагнетайте уж.... не при любой аварии, а только при коротком замыкании; и при этом, после отключения неисправного кондиционера, можно будет пользоваться тремя остальными.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

09.09.2018 в 11:51:40

Radio написал: Для ваших кондиционеров надо было проложить кабели 3х1,5 по числу кондиционеров. И не от распредкоробки, а от щита. Это сняло бы все вопросы сразу, прямо оптом.

так и есть - от щита идет магистраль 3х2.5, под каждый кондиционер стоит коробка, откуда идет КГ 3х1.5. В щите на эту магистраль стоит С16 автомат.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

09.09.2018 в 11:52:36

Алекс-М написал: Требований производителя увы нет.

Инструкции нет? Не верю, ее обычно можно найти на офсайте.

Алекс-М написал: А вся свистопляска началась с того, что один из кондиционеров можно запитать ТОЛЬКО С ВНУТРЕННЕГО БЛОКА. а мне нужно с НАРУЖНЕГО.

В чем свистопляска? Подключайте как указано в инструкции, разными кабелями: межблочный отдельно, питающий отдельно. Все вариации сводятся идут эти кабели совместно (в трассе) или пути их проходят раздельно.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

09.09.2018 в 11:53:10

Radio написал: Вы хотя бы осознаете, что при любой аварии с одним из кондиционеров, не сможете пользоваться всеми четырьмя вплоть до устранения? :)

Коробки в легком доступе - пошел, отсоединил ваги и пользуюсь остальными - даже сын справится, если что.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

09.09.2018 в 11:53:40

Грэй написал: не при любой аварии, а только при коротком замыкании;

Абсолютно при любой, вызывающей срабатывание защиты любого рода.

Грэй написал: при этом, после отключения неисправного кондиционера, можно будет пользоваться тремя остальными

Отключение неисправного кондиционера, при его прямом подключении, не является элементарной задачей, доступной женщинам и детям. Это не вилку из розетки вынуть. :)

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

09.09.2018 в 11:54:56

TAB написал: Инструкции нет? Не верю, ее обычно можно найти на офсайте.

Конкретно на 24-ю (самую мощную в линейке) модель нет :) есть на 9-ку, которая подключается штатным методом - на клеммник внутри или снаружи - как нравится. а по 24-й пришлось связываться с производителем.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

09.09.2018 в 11:55:29

Алекс-М написал:

Radio написал: Для ваших кондиционеров надо было проложить кабели 3х1,5 по числу кондиционеров. И не от распредкоробки, а от щита. Это сняло бы все вопросы сразу, прямо оптом.

так и есть - от щита идет магистраль 3х2.5, под каждый кондиционер стоит коробка, откуда идет КГ 3х1.5. В щите на эту магистраль стоит С16 автомат.

Алекс-М, вы меня не слышите, у вас далеко не "так и есть": не должно быть никакой "магистрали". Все кабели прямо в щит. И под свои автоматы. Тогда подобные вопросы не возникают. :)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

09.09.2018 в 12:01:32

Radio написал: Абсолютно при любой, вызывающей срабатывание защиты любого рода.

Реально у ТС имеется обычный АВ на 16А, который, не сработает например, на утечку, и не сработает на обрыв цепи. {{post:6418731,Это не вилку из розетки вынуть}}

я не говорил, что перерезать провода -- это легко.:)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.09.2018 в 12:04:14

Алекс-М, « меандровский УЗДР »

Имелся ввиду УЗМ-51МД (УЗДП)? У него варистор 20K681, а, скажем, если спросить у Яндекса, в кондиционерах Fuji ставили варисторы 10V471K. Так что основной ток импульсов перенапряжения пойдёт через варистор кондиционера, хотя это и зависит от длины проводов.

«думаю тут всем плевать на судьбу кабеля»

Может и плевать, если он металлогофре, но при какой температуре жилы начинается КЗ, и до какой она температуры она нагреется? Если B25 с классом токоограничения 3 (маркировка [3]), то для тока КЗ 3 кА I2t ~ 18000, жила нагреется ещё на ~100 C. Превысит ли это предел невозгорания изоляции или нет?

«...Если он с умом проложен - выдернул старый, следом проложил новый....»

Так и да, вопрос, оставить это наследникам, или самому сделать? Вот в чём вопрос? ;)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

09.09.2018 в 12:04:28

Грэй написал: Реально у ТС имеется обычный АВ на 16А, который, не сработает например, на утечку, и не сработает на обрыв цепи

Т.е. на дифзащите тс также сэкономил? Я бы не сказал, что это хорошо. :)

Хотя он упоминал и про узо, и про уздр )))