Алекс-М написал: Проблема в том, что 5х2.5 не пролезет в кондиционер
Для ваших кондиционеров надо было проложить кабели 3х1,5 по числу кондиционеров. И не от распредкоробки, а от щита. Это сняло бы все вопросы сразу, прямо оптом.
09.09.2018 в 11:48:38
Алекс-М написал: Проблема в том, что 5х2.5 не пролезет в кондиционер
Для ваших кондиционеров надо было проложить кабели 3х1,5 по числу кондиционеров. И не от распредкоробки, а от щита. Это сняло бы все вопросы сразу, прямо оптом.
09.09.2018 в 11:49:50
Radio написал: осознаете, что при любой аварии с одним из кондиционеров, не сможете пользоваться всеми четырьмя вплоть до устранения?
Не нагнетайте уж.... не при любой аварии, а только при коротком замыкании; и при этом, после отключения неисправного кондиционера, можно будет пользоваться тремя остальными.
09.09.2018 в 11:51:40
Radio написал: Для ваших кондиционеров надо было проложить кабели 3х1,5 по числу кондиционеров. И не от распредкоробки, а от щита. Это сняло бы все вопросы сразу, прямо оптом.
так и есть - от щита идет магистраль 3х2.5, под каждый кондиционер стоит коробка, откуда идет КГ 3х1.5. В щите на эту магистраль стоит С16 автомат.
09.09.2018 в 11:52:36
Алекс-М написал: Требований производителя увы нет.
Инструкции нет? Не верю, ее обычно можно найти на офсайте.
Алекс-М написал: А вся свистопляска началась с того, что один из кондиционеров можно запитать ТОЛЬКО С ВНУТРЕННЕГО БЛОКА. а мне нужно с НАРУЖНЕГО.
В чем свистопляска? Подключайте как указано в инструкции, разными кабелями: межблочный отдельно, питающий отдельно. Все вариации сводятся идут эти кабели совместно (в трассе) или пути их проходят раздельно.
09.09.2018 в 11:53:10
Radio написал: Вы хотя бы осознаете, что при любой аварии с одним из кондиционеров, не сможете пользоваться всеми четырьмя вплоть до устранения? :)
Коробки в легком доступе - пошел, отсоединил ваги и пользуюсь остальными - даже сын справится, если что.
09.09.2018 в 11:53:40
Грэй написал: не при любой аварии, а только при коротком замыкании;
Абсолютно при любой, вызывающей срабатывание защиты любого рода.
Грэй написал: при этом, после отключения неисправного кондиционера, можно будет пользоваться тремя остальными
Отключение неисправного кондиционера, при его прямом подключении, не является элементарной задачей, доступной женщинам и детям. Это не вилку из розетки вынуть. :)
09.09.2018 в 11:54:56
TAB написал: Инструкции нет? Не верю, ее обычно можно найти на офсайте.
Конкретно на 24-ю (самую мощную в линейке) модель нет :) есть на 9-ку, которая подключается штатным методом - на клеммник внутри или снаружи - как нравится. а по 24-й пришлось связываться с производителем.
09.09.2018 в 11:55:29
Алекс-М написал:
Radio написал: Для ваших кондиционеров надо было проложить кабели 3х1,5 по числу кондиционеров. И не от распредкоробки, а от щита. Это сняло бы все вопросы сразу, прямо оптом.
так и есть - от щита идет магистраль 3х2.5, под каждый кондиционер стоит коробка, откуда идет КГ 3х1.5. В щите на эту магистраль стоит С16 автомат.
Алекс-М, вы меня не слышите, у вас далеко не "так и есть": не должно быть никакой "магистрали". Все кабели прямо в щит. И под свои автоматы. Тогда подобные вопросы не возникают. :)
09.09.2018 в 12:01:32
Radio написал: Абсолютно при любой, вызывающей срабатывание защиты любого рода.
Реально у ТС имеется обычный АВ на 16А, который, не сработает например, на утечку, и не сработает на обрыв цепи. {{post:6418731,Это не вилку из розетки вынуть}}
я не говорил, что перерезать провода -- это легко.:)
09.09.2018 в 12:04:14
Алекс-М, « меандровский УЗДР »
Имелся ввиду УЗМ-51МД (УЗДП)? У него варистор 20K681, а, скажем, если спросить у Яндекса, в кондиционерах Fuji ставили варисторы 10V471K. Так что основной ток импульсов перенапряжения пойдёт через варистор кондиционера, хотя это и зависит от длины проводов.
«думаю тут всем плевать на судьбу кабеля»
Может и плевать, если он металлогофре, но при какой температуре жилы начинается КЗ, и до какой она температуры она нагреется? Если B25 с классом токоограничения 3 (маркировка [3]), то для тока КЗ 3 кА I2t ~ 18000, жила нагреется ещё на ~100 C. Превысит ли это предел невозгорания изоляции или нет?
«...Если он с умом проложен - выдернул старый, следом проложил новый....»
Так и да, вопрос, оставить это наследникам, или самому сделать? Вот в чём вопрос? ;)
09.09.2018 в 12:04:28
Грэй написал: Реально у ТС имеется обычный АВ на 16А, который, не сработает например, на утечку, и не сработает на обрыв цепи
Т.е. на дифзащите тс также сэкономил? Я бы не сказал, что это хорошо. :)
Хотя он упоминал и про узо, и про уздр )))