mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

18.09.2018 в 14:16:53

Serge3leo написал: откуда известно, что на ноль

Индикатор показывает

Serge3leo написал: И что с подстанции, а не от соседа

Звоню в аварийку. Они сами признаются, что работы ведут..!

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

18.09.2018 в 14:30:37

SJvl написал: Алекс-М, что значит на 10 часов? Переведите пожалуйста)

там куда часовая стрелка указывает )

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

18.09.2018 в 14:36:05

Serge3leo написал: Смотря что случается

Наличие потенциала на нулевом проводнике и 300 вольт в розетке

0
SJvl
SJvl
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 86

18.09.2018 в 15:05:27

Алекс-М написал:

SJvl написал: Алекс-М, что значит на 10 часов? Переведите пожалуйста)

там куда часовая стрелка указывает )

Алекс-М, так это нулевой провод. Просто электрики поставили белый. Не было у них синего с собой по всей видимости )

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.09.2018 в 15:22:01

mihail197 написал: Это которое

Возможно.

  1. Нет простого способа получить одновременно надёжное и безопасное электроснабжение от аварийной коммунальной сети. Сложные способы (симметрирующий разделительный трансформатор?) будут работать лучше, но...

  2. Все слухи о том, что "выбивает", нужно делить на 10. Типичный сельский электрик смотрит на обычное УЗО в щитке, как солдат на вошь: "Зачем вы ЭТО ставите? ВЫБИВАТЬ же будет!". В реальности - исправная современная сварка не выбивает дифзащиту 10 мА от слова совсем.

  3. Насколько я знаю, техника детектирования дугового разряда пока сырая в принципе.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

18.09.2018 в 15:30:08

SJvl написал: Просто электрики поставили белый. Не было у них синего с собой по всей видимости

Это ещё не известно, кто старше, этот провод, или вообще цветовая маркировка по МЭК 60446:1973 ;)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.09.2018 в 15:36:15

SJvl написал: Просто электрики поставили белый. Не было у них синего с собой по всей видимости

Дык. К вопросу о вероятности переполюсовки фазы и нуля в щите.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.09.2018 в 17:11:57

AlexeyL написал:

  1. Насколько я знаю, техника детектирования дугового разряда пока сырая в принципе.

Да уж, УЗДП, или, по-буржуйски, AFDD делают практически все крупные мировые производители, но пока не слышно, чтоб у кого-нибудь получилось что-нибудь действительно путное.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.09.2018 в 20:11:29

Алекс-М написал: У меня отдельно нуль, и отдельно треугольный контур заземления возле "сарая"

Нуль-то может и нуль... Но "треугольный" - явно не контур!

mihail197 написал: :help Заземление. Треугольник,треугольник.. Если я реализую прямоугольник в подвальной комнате забив штыри (уголки) по углам и обварив все в единый контур, от этого хуже будет, чем треугольником? А еще круче! Набью штырей вертикальных (с каким шагом?) по периметру, и горизонтальных ибо из подвала у них заглубление метра два как минимум будет! Сила?! И что лучше уголок или пруток? Резать подвальную комнату диагональю в треугольник ,как то не очень...(пол кафель) спотыкаться потом об диагональ..

По периметру здания, отступив на метр наружу от стен... И все прочее по учебнику! Не имеет значения профиль электрода с точки зрения электротехники. Минимальные размеры и профили указаны в литературе.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

19.09.2018 в 11:15:19

ПPOPAБ написал: А недообследованные граждане нетрадиционной электротехнической ориентации существовали всегда, но весьма не продолжительное время во здравии.

Я готов вас принять чтоб переделать у меня электрику. Если вы приедете со справкой что полностью обследованы на отсутствие нетрадиционной электротехнической ориентации, и адекватными ценами. 10 помещений, около 70 постов, включая распред. коробки - сказка а не заказ :)

Или вы крыловщину исполняете? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

19.09.2018 в 11:38:38

Алекс-М, Прорабу тьфу на ваш заказ. Он - города - строил .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.