AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.09.2018 в 12:54:30

mihail197 написал: если на нолевом проводе появится потенциал, там он и будет находиться, пока авария не будет устранена, потому как я понял защитных устройств от этого вредного потенциала нет

Оно проще. При системе заземления TT потенциал на нуле сам по себе не является вредным, и защитой от него служит обычная исправная изоляция на нулевом проводе и обычная дифзащита 30 мА. Может быть вредна разность потенциалов между фазой и нулём (она же "напряжение в розетке"), если она существенно превысит 220 вольт; но с этой бедой довольно успешно борются стандартные реле напряжения.

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

20.09.2018 в 13:33:52

AlexeyL написал: если она существенно превысит 220 вольт; но с этой бедой довольно успешно борются стандартные реле напряжения.

Я думал у меня стабилизатор для этого. Ресанта 10кВт. В описании сказано : "если напряжение в сети поднялось выше рабочего (выше 260 В) и сработала защита от перенапряжения, стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы избежать поломки устройства. Сабилизатор автоматически вернется в рабочее состояние при возврате входного напряжения в рабочий диапазон." Только по факту, когда пришла фаза на 0 он стрекотал, как пулемет, но не отрубился. Наврали гады. Плохой из него защитник оказался. Лампочки горели белым светом, холодильник гудел, как на форсаже, но благо все выдержало. На тестере напряжение скакало от 260 до 290.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.09.2018 в 13:36:51

mihail197 написал: Вернее как я понял есть. Это заземление по схеме TN-C-S. И как я понимаю при этой схеме пришедший потенциал встретится с землей и должны сработать автоматические выключатели по КЗ.

Ни АВ, ни УЗО ни коим образом не сработают, поскольку потенциал придёт извне. Поможет только полноценная всеобъемлющая СУП.

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

20.09.2018 в 13:38:07

Serge3leo написал: и у ABB есть на рейку, причем, как для цилиндрических, так и для ножевых.

Лазил по их сайту чето не нашел. Надо в магазине поспрашивать.

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

20.09.2018 в 13:50:11

СтранникXXI написал: Ни АВ, ни УЗО ни коим образом не сработают, поскольку потенциал придёт извне.

Значит при схеме TN-C-S мы 100% получаем потенциал на всех бытовых приборах, трубопроводах металлокаркасе двора и другого к чему мы землились и что заземляли?? :eek: Во епт..

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.09.2018 в 13:53:59

mihail197, ваша проблема в том,что вместо того ,чтобы взять нормальные источник информации,вроде Шнайдера,да почитать о системах заземления,вы слушаете тут пересказы всего и вся.Полная феерия :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

20.09.2018 в 13:59:58

ebf, Не устали?)))... Зачем тратить своё время, если люди не хотят взять документацию и не спеша её изучить?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

20.09.2018 в 14:03:21

СтранникXXI написал: Поможет только полноценная всеобъемлющая СУП

А чем она поможет? Мне нечего уравнивать. В земле все трубы, кроме газовой, пластик!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.09.2018 в 14:06:05

MaSeVi написал: ebf, Не устали?)))...

Так я же не объясняю, а советую ЧИТАТЬ :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

20.09.2018 в 14:11:51

ebf написал: советую ЧИТАТЬ

Ну, как Вы могли убедиться Ваши советы - всяко мимо!))) Ну не хотят ЧИТАТЬ и всё тут. Потому и УЗО надо брать на сумму номиналов АВ нижестоящих, на духовку кабель на 4 квадрата, ну и т.д.)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

20.09.2018 в 14:31:03

ebf написал: взять нормальные источник информации,вроде Шнайдера,да почитать о системах заземления,вы слушаете тут пересказы всего и вся.

Мнений конечно много и они разные. В обсуждениях и рождается истина. Почитать. Это конечно бесспорно полезно, но боюсь я там много не пойму ,непонимание некоторых терминов приведет к учебнику основ электротехники, потом к справочникам и прочему.... У меня нет цели стать электриком и зарабатывать этим. Я просто хочу решить свой вопрос. Поэтому на повод почитать у меня другое мнение. Когда у вас что то болит, доктор же не отправляет вас читать книги по фармакологии и медицине? А просто выяснив проблему говорит, что делаешь так, берешь такие таблетки, принимаешь в таком количестве, столько дней и будет тебе счастье. Вот и я просто хочу выяснить как чего и сколько мне нужно для решения и не более!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу