mihail197 написал:
весь поселок будет сидеть на моем заземлении, которое по сути превратиться в ноль??
У-у-у, да Вы, батенька, куркуль, заземление для общества пожалели ?! ;) Какой из вашего заземления ноль? У него ж сопротивление чай не ниже 2 Ом получится, плюс ещё сопротивление заземления у трансформатора 1..2..4 Ом, а у нормального нуля 0.2..0.4 Ом (при токах КЗ L-N 300..600А) ;)
Что-то Вас как-то мечет из стороны в сторону. Конечно, для предметного разбора требуется знать примерные токи КЗ L-N и L-PE (сопротивление соответствующих петель), что можно измерить прибором, меандровским вольтметром, тремя утюгами или вычислить, если знать параметры трансформатора, сечения и длины линий.
В принципе, я не совсем знаю и/или помню как у Вас всё устроено, но судя по ":help Собираюсь я у себя в частном доме монтировать заземление и слово за слово три разных мужика работающие по электрике рассказали мне интересную вещь. О том что после того, когда людям устанавливают счетчики на столбе ( а у нас скоро поставят) у людей, у кого было заземление...", стоит рассмотреть три варианта. Заметим для всех них заземление в доме требуется.
- Щит учёта схема TN-C-S, дом TN-S;
- Щит учёта схема TN-C, дом TT;
- Щит учёта схема TT, дом TT.
Варианта щит учёта TT и дом TN-C-S нет, потому как, он "немного" противоречит ПУЭ, и в нём как раз могут случаться разные фокусы, например, встречаются счётчики, которые учитывают, тем или иным образом, ток нуля.
Щит учёта TN-C, дом TT, требует сечения PEN к щиту учёта минимум Al 16 мм² и заземляющий проводник Cu 10 мм², вводный щит в доме должен быть пластиковым, в доме должен быть вводный дифавтомат, и во всех группах нужно иметь ВДТ/АВДТ, если вводный АВДТ имеет уставку выше 30 мА. И действительно, если вдруг, столбы ВЛИ деревянные, совсем не имеют повторных заземлений, и у народа нет повторных заземлений, то да, при обрыве нуля на заземление пойдёт ток до 30..70А, но никакой проблемы в этом не вижу.
Щит учёта схема TN-C-S, дом TN-S, требует сечения PEN к щиту учёта минимум Al 16 мм² и заземляющий проводник Cu 10 мм², кабель в дом, если без вопросов, Cu 5х10 или Al 5х16 (правда есть товарищи, которые читают ПУЭ иным образом и получают Cu 5x6), если в щите учёта нет дифзащиты, желательно бронированный или в металлорукаве, дифзащита в доме желательна, но обязательна только для ванны и внешних линий. Случай чего, ток будет делиться между повторным заземлением щита учёта и дома обратно пропорционально их сопротивлениям.
Щит учёта схема TT, дом TT, требования к кабелям только по допустимым токам, щиты пластиковые, в щите учёта, по-хорошему, должен быть вводный АВДТ, но если Вы в него не лазите, то принципиально что-б в нём была дифзащита любого вида, вводный щит в доме должен быть пластиковым, в доме должен быть вводный дифавтомат, и во всех группах нужно иметь ВДТ/АВДТ, если вводный АВДТ имеет уставку выше 30 мА.
Минусы TT в доме, это сравнительно большая сложность борьбы с перенапряжениями, как грозовыми, так и коммутационным, т.к. нет естественного уравнивания потенциалов N-PE. Ну и, если есть несколько построек, то проблемы уравнивания потенциалов между заземлениями этих построек. Кроме того, при КЗ L-PE в доме, потенциал на PE (на корпусах оборудования) выше, т.к. Вы пользуетесь только своим заземлением.
P.S.
Сомнительно, что аварийная бригада отрывала у Вас нуль, могли быть иные аварии с похожими симптомами.