Здравствуйте!

Я арендовал мастерскую, сейчас начинаю ее благоустраивать. Арендодатель дал щиток - все, что от него - мое дело. В связи с этим вопрос - как к этому щитку (фото во вложении) подсоединить обычную розетку? Если я правильно понял, там 3 фазы. Но мне что-то не понятно, что с нулем. Нулевой шины не нашел.

Я буду вызывать электрика, когда буду делать разводку, но сейчас мне нужна просто розетка для пилы и пылесоса. Подскажите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.09.2018 в 20:51:51

3bepek, фазу на любой из автоматов на 16А, ноль на шины, те что по середине стоят. И да, счетчик похоже подсоединен наоборот.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
3bepek

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 28

10.09.2018 в 20:54:22

Vadim 161, спасибо, а разве на шине посередине не земля? Или тут просто ее нет и ноль выдают за землю? Если я правильно понимаю земле в счетчике не место

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.09.2018 в 20:58:58

3bepek, нет, это ноль, похоже не было у них проводов нужного цвета. Вот только не понятно где ноль который должен приходить на 10 клемму счетчика, похоже он просто висит в воздухе рядом со щитом, судя по второму фото

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
3bepek

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 28

10.09.2018 в 21:05:13

Ну может быть, что прошлый арендатор забирал все свое, 10 клемма отвалилась и он так и оставил

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.09.2018 в 21:20:18

Ну тогда нужно полностью перебирать этот щиток. Хотя, а приходящий ноль там часом к корпусу щита не прицеплен ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
3bepek

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 28

10.09.2018 в 21:52:32

Vadim 161, прицеплен. Желто зеленый идет прям к корпусу, там шайба, от него идет дальше по кабель каналу.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.09.2018 в 21:56:19

3bepek, ну тогда делайте как я написАл выше :

Vadim 161 написал: фазу на любой из автоматов на 16А, ноль на шины, те что по середине стоят.

Но щиток конечно хорошо бы потом в порядок привести, и хоть одно УЗО на 30мА добавить.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
3bepek

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 28

10.09.2018 в 23:07:18

Vadim 161, да, займусь! Спасибо!!

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

11.09.2018 в 21:51:52

Vadim 161 написал: счетчик похоже подсоединен наоборот.

А как это: наоборот? Вообще-то, там 1, 3, 5 клемы ввод А,В,С; а 2, 4, 6 - вывод соответственно. Клемма 7, 8 - N. Думаю, у Вас привели РЕN, подали его в счетчик без разделения. Думаю, надо разделить и шины тоже. После чего одну пустить как N, а вторую - РЕ.

Vadim 161 написал: он просто висит в воздухе рядом со щитом,

Извините, чего не увидел, того не увидел. Может, ТС покажет, где то, что "висит в воздухе рядом со щитом"? На фото первые 3 АВ - фаза А, вторые - В, третьи - С. Нижний ряд АВ не подключен.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.09.2018 в 22:32:28

igor1 написал: А как это: наоборот?

А Вы на фото щита точно смотрели ?

igor1 написал: Извините, чего не увидел, того не увидел. Может, ТС покажет, где то, что "висит в воздухе рядом со щитом"? На фото первые 3 АВ - фаза А, вторые - В, третьи - С. Нижний ряд АВ не подключен.

Я вообще-то за ноль говорил.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
3bepek

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 28

11.09.2018 в 23:19:44

Если что вот ещё свежие фото. Подключил времянку и сфотографировал поближе, что там как

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2018 в 09:30:56

3bepek, три провода в клемме счётчика это полная лажа. Все перемычки выполняются на АВ либо с помощью шин, либо кросс модулей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111325

12.09.2018 в 09:53:50

megrad написал: 3bepek, три провода в клемме счётчика это полная лажа. Все перемычки выполняются на АВ либо с помощью шин, либо кросс модулей.

megrad, учитывая номинал вводного АВ - да

0
Аватар пользователя
Barmaley-19

Местный

Регистрация: 13.01.2019

Москва

Сообщений: 3

13.01.2019 в 23:58:26

Ребят, помогите аналогично. Буду признателен. Не могу понять, куда подключить новую розетку в щиток. Розетка в основном для стиральной машинки, с заземлением. Недавно узнали, что каким-то образом электрик умудрился подключить одну из наших розеток к соседям, то есть, в розетку вставлены наши роутеры и они получается берут питание от соседей. Пытался подключить автомат и кабель от розетки новой, но в итоге свет вырубился у соседей как раз тех самых, автомат их сработал (тот, что подписан цифрой 100 внизу по центру на фото).

На картинке жёлтым обозначено:

  1. 4 наших автомата, справа налево - два для розеток и света, третий для плиты, четвёртый для стиралки;
  2. шина нуля;
  3. подключаемый для стиралки автомат (крайний левый);
  4. шина заземления (возле этой же цифры прикручены к одному болту как раз наше заземление и по ходу соседское);
  5. белый провод из стены - это как раз один из наших, новый, который хотел подключить, остался справа, за кадром;
  6. фаза одной из наших розеток.

Видно, что наш провод 5 нулём подключен в крайний правый контакт на шине нуля, заземление подключено вместе с соседским возле цифры 4, фаза коричневая (цифра 6) уходит вниз и подключается в крайний правый автомат. Подсоединил к новому автомату (крайний левый возле цифры 1, для стиралки) фазу от нового провода протащенного, а вот ноль и заземление в этой катавасии куда? Здесь по идее важно именно в конкретный контакт подключить на обеих шинах, а не в любой. Заземление пытался подключать к отдельному контакту на шине (возле жёлтой цифры 4, куда уже подключено заземление одной из наших розеток) - не работает, при этом ноль подключал к третьему контакту справа на соответствующей шине.