mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

15.09.2018 в 02:13:15

megrad написал: Вы путаете разные режимы. Потребление и режим сварки

Да что я путаю?? В техпаспорте черным по белому написано МОЩНОСТЬ 7 кВт прикладываем закон ома получаем результаты, что не так то??

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

15.09.2018 в 02:17:03

Slavka.sav написал: Ну как автор пишет "через минуту выбивает"

Ну так и есть и это я загрубил, если быть точнее через секунд 30-40 автомат на 16А выбивает

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

15.09.2018 в 05:51:15

mihail197 написал: Может и путаю. но больше меня уже советы запутали

Ну людям обычно сложно дать точный совет не зная всех подробностей... Если как Вы пишите...

mihail197 написал: Работа сварочником цикличная электродом не более 3 мм.

То для инвертора подойдёт обычная розетка, у меня подобный инвертор на 190 ампер, при сварке тройкой хватает автомата 16 ампер, сечение удлинителей в зависимости от длины. Если

dokar написал: Про режим резки , забыли ?

mihail197 написал: Имеет место быть! Не один автокузов порезал.

Тогда понятно , сварочный ток Вы увеличиваете, увеличивается и потребляемый ( приблизительное соотношение 1/8, то есть делим 200 на 8 получаем 25 ) , ну опять же автомата на 20 - 25 ампер хватит, так как обычно ( это и в инструкции к инверторам пишут ) долго на предельном токе варить-резать нельзя. Если ...

mihail197 написал: Завтра я у соседа могу сварочник возять. У него трансформаторный потребление тоже 7 кВт на 200А сварочного тока.

У трансформаторных часто автоматы срабатывают при залипании электрода, так как ток резко повышается. Исходя из этого и решайте какую проводку Вам делать. Менять что то в инверторе, типа...

mihail197 написал: В аппарат тоже поставить 4 мм.кв.

mihail197 написал: взять розетку для электроплит

нет смысла, мало ли где то ещё им работать придётся где обычные розетки, а от долгого сварочного тока в 200 ампер ( от сети около 25 ) скорее сгорит или отключится сам инвертор чем кабель на 2.5 квадрата. Ну если будете подключать трансформаторные, может и ещё более мощные, что бы долго варить резать на токах 200 ампер, делайте проводку с запасом, ну опять же как Вам написал megrad

megrad написал: Даже если предположить, что у Вас 7 кВт, то 7000\220=31,8 то есть достаточно 6 мм 2

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.09.2018 в 09:36:11

mihail197 написал: И тут ни каких КВА ,кВА-КВА, А 6,3 кВТ

6,3\220=28,63 А, То есть для удлинителя достаточно 2,5. По крайней мере для 50 м. Сомневаетесь в обычной розетке поставьте силовой разъём ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 136019

15.09.2018 в 10:26:58

mihail197 написал:

Slavka.sav написал: Ну как автор пишет "через минуту выбивает"

Ну так и есть и это я загрубил, если быть точнее через секунд 30-40 автомат на 16А выбивает

mihail197, у АВ есть технологический разброс тока срабатывания 1.13....1.45 от номинала. Далее - в тепле стоит автомат, или ветерком обдувается. Далее - хорошо ли затянут провод и не греется ли в клеммах? Далее если в АВ зажать на вх выход скажем 10ку по 15см, а потом перейти на 2.5 то через эту 10-ку т будет теплоотвод лучше и срабатывать АВ будет при большем токе.

Поэтому у кого-то срабатывает, у кого-то нет, или позже...

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2018 в 13:34:08

mihail197 написал: Вот и оно! Фото! И тут ни каких КВА ,кВА-КВА, А 6,3 кВТ

igor1 написал: Не только. Тут странность. В начале ТС говорит про инвертер, а в конце про транс. А это весьма разные нагрузки

В чем странность 7 кВт. в Росии весьма разные чем 7 кВт в Африке?

mihail197, путаница в показаниях однако,

mihail197 написал:

megrad написал: Вы путаете разные режимы. Потребление и режим сварки

Да что я путаю?? В техпаспорте черным по белому написано МОЩНОСТЬ 7 кВт прикладываем закон ома получаем результаты, что не так то??

mihail197, ну да ладно. К вашему вопросу: «Максимальная мощность 7 кВТ. Практически все варят и не парятся из розетки по кабелю 2,5 мм.кв. максимум. Но по моим расчетам потребляемый ток составит почти 50 А.»

Как известно, для действующих значений: P = U х I х cos(phi), где cos(phi) не меньше 0.75, для хороших сварочных аппаратов. Таким образом, действующий ток: не больше 41 А (37 А для 6.3 кВт).

“...Почему производители аппаратов снабжают их кабелями подключения от утюга и бытовым штепселем??? Бытовая розетка максимум , что я видел 16 А.! Как я полагаю, если я к ней подключусь она должна оплавиться. В чем я не прав? ...”

Тепловое действие тока зависит от времени. Например, у меня ток КЗ 320А, а такие розетки уже кучу КЗ пережили и хоть бы хны. Так и у Вас, автомат C32 при токах 37..41А (превышение 1.16..1.28) имеет право вообще не сработать, но даже если сработает, то не ранее 33 минут непрерывной работы.

Если в инструкции на аппарат есть указание на допустимое время непрерывной работы 2..10 минут, то автомат C25 будет примерно ему соответствовать. А провод 2,5 мм2 никогда не нагреется выше 90С.

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

15.09.2018 в 15:44:23

Мужики! Реально всем спасибо, что не поленились потратить время на меня бездаря! В целом картина понятная. Тут уже мне принимать решения в зависимости от режимов работы сварочника. Буду искать средне арифметическое.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

15.09.2018 в 15:56:38

Serge3leo написал: В чем странность 7 кВт. в Росии весьма разные чем 7 кВт в Африке?

Действительно, 7 кВт и в Африке 7 кВт! Однако, как я уже писал:

igor1 написал: это весьма разные нагрузки.

Как нагрузка, импульсник существенно легче, чем трансформатор. Объяснять долго, да и лектор из меня хреновый.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу