cineman написал: В моём варианте пена - гибкая развязка между трубой и стеной.
лучше бы все же что помягче - энергофлекс и тп. Идеально - k-flex и шикарно k-fonic
17.09.2018 в 15:40:50
cineman написал: В моём варианте пена - гибкая развязка между трубой и стеной.
лучше бы все же что помягче - энергофлекс и тп. Идеально - k-flex и шикарно k-fonic
17.09.2018 в 16:12:36
BV написал: k-flex и шикарно k-fonic
Да, шикарно, если вырезать в нём круглую дырку и надеть на трубу, как шашлык. Воздушная прослойка между трубой и стеной, и масса стены должны образовать фильтр 2-го порядка. И не стоит его "закорачивать" сопротивлением из куска К-флекса
17.09.2018 в 16:14:25
На самом деле измельчитель, вытяжка и посудомойка будут шумнее канализации. Стоит думать об отдельной стоящей перегородке из ГКЛ.
17.09.2018 в 16:30:28
cineman написал: На самом деле измельчитель, вытяжка и посудомойка будут шумнее канализации. Стоит думать об отдельной стоящей перегородке из ГКЛ.
Когда внедряюсь в общую стену, считаю правильным исключить/снизить возможный создаваемый дискомфорт.
Когда соседи отгораживают стенами кровать со стороны соседской кухни, пытаясь получить отдельную спальню в студии 30м2, - это их решение на их жилой площади. Пусть решают вопрос шумоизоляции самостоятельно. :)
17.09.2018 в 16:32:03
cineman написал:
BV написал: k-flex и шикарно k-fonic
Да, шикарно, если вырезать в нём круглую дырку и надеть на трубу, как шашлык. Воздушная прослойка между трубой и стеной, и масса стены должны образовать фильтр 2-го порядка. И не стоит его "закорачивать" сопротивлением из куска К-флекса
cineman, там работает вязкость материала. Т.е. снижаем добротность...
17.09.2018 в 16:38:34
Все посоветовали слои изоляции, но никто не назвал допустимую глубину штробления. 70мм - нормально же?
И второй вопрос. С учетом измельчителя уклон сделать 30мм/метр?
17.09.2018 в 16:49:29
cineman написал: Да, шикарно, если вырезать в нём круглую дырку и надеть на трубу, как шашлык
почему бы не обернуть? Тем самым снизить амплитуду колебаний стенки трубы
17.09.2018 в 16:51:55
Subbotin написал: С учетом измельчителя уклон сделать 30мм/метр?
Измельчитель ни при чем - по СНИП для пластика уклон не менее 1 / диаметр, более 30 - ИМХО тоже не надо
17.09.2018 в 18:48:51
BV написал: почему бы не обернуть? Тем самым снизить амплитуду колебаний стенки трубы
Тогда лучше сразу бетоном залить :)
17.09.2018 в 19:02:09
22.05.2025 в 08:18:39
Subbotin, доброго дня. Подскажите чем дело закончилось. Глубоко штробили? Примерно такая же ситуация получается в зоне кухни.