17.09.2018 в 11:09:34
Господа, подскажите. В щитке имеется 10 автоматов и общее для всех этих автоматов УЗО на входе (Legrand 2 полюса 63 А). Заметил в темноте, что при включении УЗО издаётся немного треск и искрит(вспышка) в месте указанным на фото. Больше никаких отклонений нет. Всё затянуто хорошо, нагара нигде нет. При нажатии кнопки тест - вспышки нет. Искрит, только когда включены все автоматы, без нагрузки вспышки нет. Это норма или нужно менять УЗО? К слову, оно проработало только год.
17.09.2018 в 12:15:25
При включении контактов под нагрузкой искрение должно быть - но если долго - возможно контакты разок хорошо подгорели и уже не гуд.
Что-то я не поймиу схему щита ....
Евгений Петров написал: 10 автоматов и общее для всех этих автоматов УЗО на входе (Legrand 2 полюса 63 А).
Я насчитал ВОСЕМЬ АВ и ОДНО УЗО.
Легранд снизу питание подается? А где шина на автоматы? И у вас же есть еще одно УЗО... Схему щитка нарисуйте....
17.09.2018 в 12:25:07
BV, да, автоматов восемь на фото, оно старое, сейчас там вместо второго узо стоит двухполюсной автомат, а шина для автоматов на месте, просто на фото снята. Питание снизу, да. Искрение на долю секунды при включении, потом нормально всё.
17.09.2018 в 14:33:18
Евгений Петров, ну и 2П АВ при включении должен так же искрить. Наверняка в нагрузке куча ЛЕД может еще и ноутбук и комп торчат. Лучше не насиловать контакты УЗО, а выключать автоматом.
23.09.2018 в 08:30:15
Вообще для коммутации под нагрузкой предназначены другие устройства, а насиловать узо таким образом - моветон (имхо).
Вечный студент
23.09.2018 в 16:40:06
А помоем кто-то не может правильно подключить УЗО и не знает чем отличается диф от УЗО.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу