Аватар пользователя
Евгений Петров

Местный

Регистрация: 06.07.2017

Москва

Сообщений: 4

17.09.2018 в 11:09:34

Господа, подскажите. В щитке имеется 10 автоматов и общее для всех этих автоматов УЗО на входе (Legrand 2 полюса 63 А). Заметил в темноте, что при включении УЗО издаётся немного треск и искрит(вспышка) в месте указанным на фото. Больше никаких отклонений нет. Всё затянуто хорошо, нагара нигде нет. При нажатии кнопки тест - вспышки нет. Искрит, только когда включены все автоматы, без нагрузки вспышки нет. Это норма или нужно менять УЗО? К слову, оно проработало только год.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115427

17.09.2018 в 12:15:25

При включении контактов под нагрузкой искрение должно быть - но если долго - возможно контакты разок хорошо подгорели и уже не гуд.

Что-то я не поймиу схему щита ....

Евгений Петров написал: 10 автоматов и общее для всех этих автоматов УЗО на входе (Legrand 2 полюса 63 А).

Я насчитал ВОСЕМЬ АВ и ОДНО УЗО.

Легранд снизу питание подается? А где шина на автоматы? И у вас же есть еще одно УЗО... Схему щитка нарисуйте....

0
Аватар пользователя
Евгений Петров

Местный

Регистрация: 06.07.2017

Москва

Сообщений: 4

17.09.2018 в 12:25:07

BV, да, автоматов восемь на фото, оно старое, сейчас там вместо второго узо стоит двухполюсной автомат, а шина для автоматов на месте, просто на фото снята. Питание снизу, да. Искрение на долю секунды при включении, потом нормально всё.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115427

17.09.2018 в 14:33:18

Евгений Петров, ну и 2П АВ при включении должен так же искрить. Наверняка в нагрузке куча ЛЕД может еще и ноутбук и комп торчат. Лучше не насиловать контакты УЗО, а выключать автоматом.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

23.09.2018 в 08:30:15

Вообще для коммутации под нагрузкой предназначены другие устройства, а насиловать узо таким образом - моветон (имхо).

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2018 в 16:40:06

А помоем кто-то не может правильно подключить УЗО и не знает чем отличается диф от УЗО.